中国制冷网行业论坛-

标题: 制冷机节能方法 [打印本页]

作者: wujia1989    时间: 2010-3-19 11:11
标题: 制冷机节能方法
离心式制冷机节能方法 1.制冷机节能原则1:发温度,降低冷凝温度在满足设备安全和生产需求的前提下,尽量提高蒸发温度和降低冷凝温度。为此加大了冷却塔的改造,以模型设计保证冷却水效能。
% c0 T7 o' O+ g3 D* ]  q# u2 `  2.防止和减少管道结垢以提高冷凝器和蒸发器的换热效率补充水如果水处理做的不好,碳酸氢钙和碳酸氢镁受热产生的碳酸钙和碳酸镁会沉积在管道上。使导热性能下降,影响冷凝器和蒸发器的换热效率,并使设备运行电费大幅度上升。此时除
热轧机了采用水处理技术外,还可以利用管道定期自动清洗设备进行管道清洗。6 Z, F% a7 R5 Y/ T- l
  3.调整制冷机设备
直流电机合理的运行负载2 c2 _/ W1 f$ o3 ]7 W
  在保证设备安全运行的情况下,制冷主机运行在70%-80%负载比运行在100%负载时,单位冷量的功耗更小。运用此方式开机要结合水泵、冷却塔的运行情况综合
三阀组考虑。
/ d) E/ M* E' L" p! _* z) ^' J8 s* o  4.采用制冷机变频装置,调节离心制冷机压缩机的转速低压的冷媒经过离心机后,压力升高。离心机的转
刀片速越大,压力升得越高。在实际运行中,设备大多是在非满负荷运行。固定转速的离心机在设备小负荷运行时,造成能源浪费。而超声波清洗剂变频离心制冷机可以依据负荷的变化,自动调节压缩机转速,节能空间比较大。
作者: 0303king    时间: 2010-8-1 17:23
谢谢分享




欢迎光临 中国制冷网行业论坛- (http://bbs.zhileng.com/) Powered by Discuz! X2.5