我处有约克螺杆机一台(单冷的)想请教各位高手,冷冻油更换时是否需要加氟。请各位高手指点一二,谢谢!

1

主题

0

好友

185

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
177
积分
185
精华
0
主题
1
帖子
8
4#
发表于 2008-12-16 17:03:04 |只看该作者

一般是不需要加的,但具体还是得看开机时候的工况确定.

1 e- G5 M+ ~3 N# v# |

可以加我QQ:154354716

. b5 V/ I3 s4 U1 D v% m, c# ^

一起交流

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
3#
发表于 2006-9-11 15:20:05 |只看该作者
支持2楼。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

66

积分

小学生

Rank: 2

金币
65
积分
66
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2006-8-18 12:20:18 |只看该作者

你真幸运平时我都不来的,不需要加氟,在高压冷凝端储液罐前膨胀阀后有装截止阀或电磁阀,关掉截止阀或断掉电磁阀电源,将低压保护调零,将设备当设备运行排出的高温高压的气体进入冷凝器或储液罐,当低压压力在0至1公斤0.1MPa时停机.停机后关掉回气端和排气端截止阀,放掉压缩机,机体气体.如果压缩机有加油口可以直接加入,如果没有需要真空泵辅助,高压端和回气端分别有取压口,在高压端取压口抽,低压取压口接表管放入油中让它抽到压缩机油镜中线以上也别太多了要不然会影响制冷效果等不再一一多说.加完抽真空.如果原来设备运行压力足够就不需要加氟了.如果还不清楚QQ联系.