Link-Max 4-20mA 导轨安装型单路/双路两线无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器。1 a+ d5 x$ w) R6 U9 N7 b. K
    无源电流环信号输入隔离器,是将危险区的变送器(传感器)输出的4-20mA电流信号经过隔离滤波处理后再传送到安全区。使用时无需外部供电,模块靠获取输入侧信号中的电流能量而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。+ @$ M5 Q/ X0 R% I* m8 D8 e
    可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,并对接收设备起到保护作用。$ ]3 k7 b+ N8 u& W* F, |
    LM-11 为无源单路输入输出电流环隔离器(别名:一进一出隔离器)
' r- w& A- W# u5 c+ v; C9 d! n  G$ J    LM-22 为无源双路输入输出电流环隔离器(别名:二进二出隔离器)。- c& {% t6 l9 j* K$ X
    更多隔离器产品请访问官网www.Link-Max.com了解!9 H  H) ~6 h+ o( l9 h7 [# v# p9 k
用户选型方法:& \# Z0 x4 |5 D4 x- `+ J
1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-11、LM-22这两款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。TEL:0755-33300602  18929398684  ]2 v2 F2 l: V! |- R
       
! ^* f! M% V! D. @8 V$ {2:Link-Max 有源型4-20mA电流环隔离分配器需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。TEL:0755-33300602  18929398684
: x7 g7 _# r5 u& A7 B
1 y- J, L0 r6 S6 v' ]3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-11到高精度高采集率带上下限报警功能的一系列,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。+ J1 N# }! t5 i6 G1 V

  J  K" v% X' W+ _  e$ s, M4:Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。8 [0 r: [2 M: ^( a
1 S9 B3 n. C0 z9 h0 T
精度:LM-P1C1C和LM-11为0.1级,LM-11P为0.3。$ X, J  _3 K& l' |
选择原则:
. K1 \6 E% ?* F% [) E, v% U1 c5 y' `前面有电,选择LM-11,4 A8 Y3 j' o  _+ x( E" G
前面无电,选择LM-11P或LM-P1C1C# i( g; z1 D3 x; _6 z# m! h- E
后面有独立电源的,首选LM-P1C1C。. |7 R" t/ h  i# W9 |: Q( f
后面的电源是集成在设备的输入环里的,选择LM-11P
6 `: d, ~5 c- h( S8 Z
1 u, X" i" ]7 G. _( r4 ]6 m判断设备环路有电无电的方法:( l7 S( D/ h' I3 ^" ?7 S3 ~% d) v& A
用万用表的电流档位测量前面设备的环路接口,
1 V6 ~7 q+ ~& w; S* G6 Y. J能量到电流的,表示前面有电。8 w% }$ Q- B$ n9 J- Q0 r
同理,测量后面设备的环路接口,能量到电流,表示电源集成在设备里。0 \6 p  I5 U* o
独立电源,可以通过现场环路走线观察到。