# j$ Y7 F# h0 U布风管又叫纤维织物风管,是由特殊纤维织成的空气柔性分布系统,主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式,能均匀送风的送出风末端系统。
7 o5 o# a4 b8 w4 N. X% x! V3 O/ ^7 R
  在六七十年代的世界冷冻食品行业内,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的 HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织物制成送风口,形状象布袋(SOCKS)。 在中国五六十年代同样如此,出现了很多冷冻冷藏行业安装布袋风管的案例,简称布袋风管。
( g4 y$ Y. }8 s
* A: G9 D, S: W6 X+ p; Z% H& i2 t+ ~
  20多年来,随着世界纤维材料技术和纺织技术的不断创新,越来越多的具有特殊性能的纤维被制成空气分布系统,使纤维织物空气分布系统的应用领域不断扩展,目前已成为在市场上占有相当大份额的一种通风系统模式。
) u2 L+ N$ H6 _( s  U  J. B
- @$ E! `+ V$ }7 [+ O8 J0 L      
; g3 ~* W* e( b& w# f+ Q' K" I  Z/ k广泛应用于 大空间企业厂房 超市 体育馆 食品行业 冷库中 展馆 电子行业等
4 \9 z( Q- [& k
- W- w+ [3 m; i' z! o" {
/ g7 m+ J, [4 X7 i
. n3 p. u+ J! W# c   $ V2 G+ g3 U# S8 J

7 P( {* {1 q7 C/ w( [: l
+ @) Q, h; U; b4 \5 H& e& R0 V# Y2 B$ m0 c5 g- ~2 e9 H

, E) L/ m8 o$ D& q$ _     可全系统全面清洗Full Cleanable- _, i0 X0 E5 a
0 K& V7 L' h" h' Z9 r, ]# o
1 h! j# R( T" a

0 ?; ~' G* G/ K% r* G+ l- ?3 v所有制风环节都可实现简单、彻底、廉价的清洁
: ?0 D+ d: v2 j# A. g* [' Y* y) l% p4 A4 ~. @( t, l

4 I0 b0 y3 ?" A
5 ]/ h: W: q( W% }/ g1 L
& @" m9 H, r; S1 {* F) q        独一无二的洁净性能Purification: S$ |3 h2 V2 R. C2 h& C' Q

, x$ R9 y6 n# B9 m# I; P; n& e& B2 T4 c6 D$ c/ Y: C
  ?' x0 c' {# k4 k' k% O
贝丝®J系列的纺织风管清洗后无析出物,同时满足出风面孔径和出风面风速净化规范的要求 ' A5 w" H( `9 z! b" m, C
8 \" U1 [) H0 [" T5 v! K
, W# V2 L+ y0 `) A5 A  k  N' d8 v' ?

! g  Y( ]: d+ L- ^/ I
! y* O' }; _" y0 ^! ^4 {/ S        高标准下的防火等级Anti-Fire. O* ]5 A  H* i7 n$ d+ Z. r4 G

( E) ]& }- p4 H$ V/ R
3 e' e) F7 }0 d( y6 S
6 m9 T5 j5 S6 X9 U. X' R1 r! t5 q- I贝丝®纺织风管系统的所有布面材质和风管系统至少为B级防火(高于B1、B2级),且永不会被洗掉。
0 X; t6 U8 z. q2 M$ \
0 P5 b3 Q, }; K3 B; }9 K: H3 |6 `6 r

" _5 [: N9 A9 O5 L! e* l8 K/ Q. v* M' d- U- R! C: {
        运行费用极低Cost Saving, A- J. d. P. Q" Y& T& _6 d

6 c- y9 g: K2 `' R1 ]% N7 X$ k$ `* l4 f- H; d$ |: o
, l% I8 n# T, v$ R
风机压头低,节能运行(是传统风管的75%);清洗维护费用极低(是传统风管的1~3%)
+ d' F0 }; ^- c7 }
5 ~4 p0 j  K0 z# z
) o+ E8 ^& t& a6 n' f) h3 [
7 ^$ N* s, t! o6 j3 H" F* W+ K7 H# t
        优异的布风效果Comfortable
. E- w, F9 N* v$ X: u. E8 D: v6 a# \3 J6 e. ]1 \
- G* v# J7 |, W  Y$ [7 b

$ ^1 }7 j0 b* U7 b/ c$ e布风面积远大于传统方案,无风感,布风均匀,死角少。CMB/OMB保证洁净室的层流气流
7 Y1 Q# R5 p5 ]; z" p" z0 \
2 f$ ]/ l, H- B) T; Z
) k8 d1 A3 w+ }" m: x  O6 T1 F, {- \6 f
' u9 R. @9 x% k
        低噪音送风Quiet' z- \0 I. j$ K( i! x" C
" G1 e1 ^& ]# |  M( ^) ]& ^/ Q
% N1 l7 h/ y8 f$ h9 X3 j  m
7 q2 X' h& D, F, b- ?# N9 w
纺织风管的柔软性吸收了风系统噪音,正常工况下不超过20分贝。
7 a% v" x/ r5 N: l3 S0 N2 l0 Z4 E0 B! s$ Q/ a# h2 k

( N0 \8 ?4 Z5 B. ~+ R+ M/ ]/ v
3 f: P/ _* ~+ g5 _7 H& e" n2 j* i' I' m8 U8 [7 _! v2 Y- d7 M  x5 L) }
       总体投资低Low Investment! U6 d, b: F+ E* c8 J8 b( d2 L
) E$ |2 u- z% _7 \: A4 `7 }5 i5 X! Z
: i5 x: c/ L' G3 ]: z, I

* U" L6 E& h6 C- l) `集成了多个送风部件单元,土建投资降低,安装人工成本极低。可节省10%以上的投资
  Q; ?( u7 C' N0 {; w7 w
2 c: \. m' x" P! _( @- N  q1 \9 @) r1 @1 A- Q1 u

) @, l' k; p3 v. ?6 w! R2 n, u, M9 _, x% }( z3 D
       展现个性Individuation/ s  K2 j& ^6 E& p! l- L, \, G

/ {4 `3 G6 q) `2 b0 ?
! O0 U$ R6 [3 C7 c( w
9 E/ }5 p9 _) q2 d- g, P与建筑物装修和企业LOGO一致;满足多种颜色、形状和吊装的偏好,适应不同布面要求
! I* v/ i+ b4 e$ E5 X" y( Q# S* ]. V
: n+ i! C4 J; s7 G$ Z- v  R$ p
' n) j- Y+ D' u+ V9 j$ W8 Y& }

# {7 `, v* c; {' z( `  i* A) s          无凝露Integrative
" T& y- b4 a- }0 W! @
/ P7 S4 Z3 M1 S. c2 x$ D. `% M
0 @* Q7 v9 @2 f7 c
" \7 v% n& [6 {5 }% Z# F在强冷大温差、高湿度情况下完全不会结露,不产生冷凝水结露,无须风管保温3 A) @- P# f4 _4 l' }( L' |# {+ Z

! \( {" l- |; B$ z2 k0 A
; b1 H4 _+ U' K' x0 k7 ?" p
$ ]( \2 n; w. e! r% a( {! S
& w' ]0 ]5 R. c       高性能材料High Quality  \# C) t8 R/ x) [% \

* A( f5 z; Z3 Q( y; ]& n$ z
6 K& q. D6 D( D; I- P. i9 |
& g5 n" T: u" z/ f1 _纺织风管材料的色老度、抗收缩能力以及防菌抗霉、抗静电、耐臭氧、防水、抗油、防腐等表面处理都保证了贝丝®系统的高性能
7 c# r$ Y/ S! L4 h- h1 n
3 [+ i7 U0 m$ {1 b% C( \: t% _# }, p: D- ?- R# m$ n1 {) m) Z2 |1 @5 n" m

% d; B+ D9 q' P* s' Q1 ]/ I
$ N% d4 c# M2 h& V* `. G       强度高,寿命长Long Life Span; s  l' R, w( h) P! z. M
6 T' x4 u/ u+ C
0 d3 z6 C8 q! Z
$ ?8 \% [9 s2 s3 z
15年以上淋风寿命0 l# C* {) `; b4 _6 ?% y+ c
) a( l" b0 z0 U* @& p# T
7 W- l" ~3 V5 q& _- X0 l* s
! D5 S( F" T' X2 |4 v3 k" n, }6 o8 [% ^

* Q  h/ f; w" A( A6 G
/ h2 V# Z( }5 J% X2 q" S) x, |4 R7 ~& l" c" `5 [7 B
    希望认识广大设计师朋友,有需要 《产品手册》,《设计技术手册》,《安装手册 》,电子档及彩页样本,请联系我,。竭诚为大家服务:
5 E/ M! d( H2 J8 A. M8 ?0 o黄先生(销售经理)M B:139131273367 U7 a# K8 g( u9 k( |
                                    MSN:jerronhon@hotmail.com  ! W# W7 V2 J4 e. q+ d
                                    QQ: 1423984761
7 p% r9 q- N, o- d) }' J, h                                   邮箱:jerronhon@yahoo.com.cn: B" I* U9 F, {( |8 a/ E$ F
                                   苏州贝丝纤维布风管有限公司  http://www.spiceduct.com/

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
4#
发表于 2010-7-22 14:41:59 |只看该作者
回复 3# jerronhon ' C5 [+ ]9 o; _+ B$ m
2 b+ n. a# L* [
- c% C0 [4 J" [0 s
    均匀布风是大多数空调大空间希望达到的,这就要在设计时正确选择流动模型和高度及风管的最大出风宽度:
1 p( K# A) I9 s4 R
' ]1 O3 \1 a9 `% s流动模型# t  P: r, x( |" Y0 b

& @0 {) Q4 K' ], g5 |
- N. J7 M" D: t$ ?6 U* o纺织风管最大的控制宽度6 r  h6 C3 a( Y" q
# e- H8 y. O* k0 t/ q' a

, q% \1 R" b6 l) r4 }纺织风管建议控制高度
5 y, N3 F6 H- h4 A- T: i+ m, ^% V- \0 T8 r

( x4 K4 A- L  x; d1 o8 X纺织风管风感高度
$ e" P4 M8 q3 F$ ]! J5 ^3 Z$ U2 z  \$ x# V
  @2 Z* g( F  O/ D6 E5 V; ]9 r
% V6 @8 v4 m+ A# _' ?0 s5 u3 N
(岗位离风口距离): e; F* P/ N! p, J/ ?
; A2 d) M2 ~2 U; B  j; N$ R# G
0 Q9 I3 G7 e1 c, }2 M
% A+ b8 a; O0 m% d, v) t
CMB/OMB
  B/ z2 J+ D/ D! r& R4 b
( g' v  ]6 S% _% O2 i. O& t
/ x1 {' d& W, y<15 m/ ~2 z# e/ p" a3 B, s

* C; C9 o( C8 Y7 t- W3 Q% W2 W - Q0 ?6 c5 r: C! w& I
制冷/制热<7.5m
4 z1 y0 m; e( L' x1 c% u# U: Z/ }5 n/ K  t9 k5 U) y/ e: C3 W' c9 i
5 @$ c+ m# l4 k/ Z* ^
~2 m* U( u! h, T. [

) O5 r, r* \9 o. Z% c  m2 e0 f1 w5 | ! Z) c! W0 F! l/ h6 I

6 K2 M9 _( F$ T8 [" ~* ALF& v+ F& b2 V, @8 e

0 L! D# e3 Y( C. x, ^
2 o# q, f+ c$ E2 z<10*风管直径(D) m
) {2 c* \! E/ d- g9 |: d: c& z1 K: x/ }# h  |

) U9 ], z" N: |* S5 U制冷<10m+ \5 {- {6 I6 `$ m7 w9 o0 t# ~
, `! x: j3 {1 e5 ?# K
( W( x9 L! C8 V( L6 P+ V' }
~0.5m
+ \6 b; P8 b# c. L2 L. N" F$ i4 g, L4 Q& J6 w+ O* O! K

. R1 {/ Q' J0 K9 i3 w- L
1 i4 M  E0 j! w9 o! R) D5 RLCB/ x- j$ j, X! [6 [

( F5 _; c: q* C! `; B% R 9 }. B2 g9 T2 S& T: n$ s- ~! J2 W
<15*风管直径(D) m  j  h$ I  J$ w; O  q7 d, n: V
% \, _; b, \2 q1 V  j
4 l6 B! p* b- F8 i3 {8 u4 h
制冷/制热<8m
8 S4 p; ?) O& K: G' Y0 n  i4 _) X5 Q7 n0 J3 ^4 c& q
6 C2 e5 T9 O2 m$ M; c
~4m
0 L! F+ D" Y: Q0 n- x4 v+ m) V& p/ `

" U. w+ t; }7 L5 |; x# N; K' C9 b) X
LHT
' l; v  Z1 B" N3 F( c6 K. W+ l
( O6 A7 k' n+ {# M0 r+ ~4 h1 q& W+ S : g9 I6 x8 Y9 W, `
<10*风管直径(D) m" }8 z' B, v5 S3 C" L* \. X

$ y3 N3 V$ V8 h# g" [
# ~$ _4 \% ~9 U, Z5 y" |4 `# D1 @. M制热<10m
6 g! o. g7 q( g) f
. E" |* A2 O/ U8 U
* ]7 S$ m1 {! k' o3 Y~8m
* N, C  C# j  v" ^, f- k/ l7 z" W

: D0 S1 [4 g5 D: [) l" q
8 T8 N1 T' u- o+ e; M" zCHT! A- g( V" K8 y* ?

' D  E- }" l, v( s4 ] ! a6 K3 Q# u# ^1 N' `
——8 s1 U3 X. J6 O- C! T: k! l
8 A3 G, k2 P* L0 N* g: {" I# h

9 J; d+ V# i; N4 X( ^6 U& D制热<12m; \. P9 B) @  U/ L$ t0 F

  T% E8 p  ~. z6 U/ i. e
" ?) ]- Z! a4 _7 M6 l~10m0 ?7 Z9 P5 q5 }" q0 t
, q+ b, q- D- ], M1 K
2 c. ?+ @% d  f! E* n
) v+ F( q' I8 o" s" g, g" n( X  f
LNB$ p& a( x. d. R. K
/ z  E4 I  v2 N5 h
' M7 O9 t8 F" V2 Q1 v% l+ c- y
<10*风管直径(D) m
& `) M1 s* A9 H8 k1 B5 v2 {- O0 Q7 B' h/ b
) g0 `& t  v7 C. i
制热<12m
( R0 ^; n) c: o8 i5 J8 J# G
1 F& }7 B7 |2 ^, F# g( `! c6 P, Z
: h5 I, V. r& A; Q! O8 ?5 ^0 M4 B7 @~10m2 ~: o4 i$ t; o/ F4 [2 |' r* @: s

& `5 p! r# f+ J6 [
' f5 u. h$ _) p9 [4 A5 a7 g- @( N9 C( {: ^
CNB% A* a) {5 m9 A, }! Y
; E6 K% j- ~& f& o

2 V9 z2 ^+ d3 O——* q& t( [' s& Y" q* Q
- K/ |' D9 `- U% _5 O0 S  L

8 u' f+ m( y" g# o# V) A# h3 _/ i制热<15m
  r% \! r6 E9 q( P5 R
' ~3 p) r+ _1 f / H; f% [1 X# q
~12m' a! [- i6 q0 N5 A) ~$ N1 l7 W7 o
, ^% [; |# M# Z  Z/ r
! u+ W" b9 D8 P! o' D
$ }# B/ I% ?' p; @6 N
CF
  Y9 O0 K. q7 |% j8 v$ L' d
/ V+ f$ O: p* ?# m& V$ G " h( c* I  N# y* S& p
——
3 ]1 _) N7 Q, S0 j% Z
0 T1 ]: Q  S  ~+ `: J
  M% u1 U# ?# m- B5 b/ U- v——
# O' u$ A% [# e. K0 t* p/ [) q
( q* f- Z; b5 m   f; [9 |% A2 S0 m+ g
——
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
3#
发表于 2010-7-22 14:41:19 |只看该作者
回复 2# jerronhon 3 G, G; n+ {/ q9 g* S

! P( U4 g* }+ t$ p/ @
) v8 n0 ]& O* t8 k% x. g# E( R+ ]    i.& w' }$ Y  O8 B  B, E1 }, u2 l1 u( [. y3 o
对制冷暖通的空调风系统设计,我们可遵循以下步骤:
  z8 {( C! n( R  `$ T建筑物性质→单位面积(或立方)的冷量→风量
; ?! T& Y# N3 V' F3 S& H各受控区域冷量风量分布①
2 L' Y5 q* ]+ B2 e# F6 \/ Z9 n3 l( F. m7 t7 Q# G3 F' k  f6 C

) N( D: M+ M/ h: H送风、回风、排风形式②
( Z" ]" n. J$ @! m5 I6 V+ Z6 x﹜→纺织风管的走向和数量、设计送风流动模型; w; H4 @4 D% e- `
纺织风管出风气流的受控宽度和高度③
/ a1 @( c1 L! v美观度④
! j' o$ N1 ]% l. ?在不同建筑物有不同的温湿度要求,即有不同的单位冷量或热量,这些大卡(或KW)的冷量或热量数据是根据空间体积、风源环境温湿度状况、受控区域人员状况、设备发热发湿指标、排风和新风比等重要因素而给出的。根据冷量或热量可以大概推算出风量。" [  r. A" s4 @
Kcal/H/M2
' _0 s& P4 F! E" B6 b. ^
4 Q$ n- s2 f. m5 v4 {100
9 Q( {. Q- C' Y
' m6 O; b5 \& B8 ?/ m 4 o/ V  {/ a+ S% e& m4 N4 k( f
150
% `7 {9 V/ l  H. S( V9 ]
, ~7 n& Y0 ?5 Z. d) f! {7 L0 R8 k
& n* ]1 i. ^! ?9 d. _% k. |6 q6 O0 P; W- Y200# ~5 Z0 }/ x! S  I+ T
6 T" E+ K) j5 g, a

9 s; T* @2 }. O250
7 K5 {7 z$ V* v. R/ J, c9 ?; P( ]: m$ T! R( s$ A

# ^" O3 N* W) {& n300& E5 J1 [% ^7 M3 S6 R7 Y9 Y
& W8 d, O" Q3 g( e4 w' k
8 ]7 v6 ]; d: S/ O% N6 e  u  f
350; ?& I- T/ s. W! M5 M7 Y0 x

  k$ Q9 X7 M) V1 t5 g
2 D0 s9 O% n* J5 Y/ Q1 H400
# V2 N6 A: D3 Y* R: r# Y. K, Z  q" Z

; r7 p6 i) y! t; k* `500' ^. q9 D! ?! f% N& X

* O4 p& i0 X5 a5 h
- y2 K% S) {- x+ Z& K5 t食品生产
) b$ j& ~7 n; @4 i) _# r; J3 i. { --------------------------------------------------------------------------------------------
3 |; K& n4 m! E: L
% i% s) O! n: J2 o: J4 L5 u' W8 s饮料加工
" S2 I5 q  j( T5 E1 ?/ i ---------------------------------------
4 a- C- M- d6 ~. m. E7 W ( c  o2 g5 f# a1 s
制药车间
9 z: n" e4 q% X5 T* N/ B+ G: A: p ---------------------------------------; d; W6 P* u4 s9 t
: T# c* V+ u; x  Z) p& F
电子厂房. y! E( y: x  O8 \
---------------------------------------  g9 v2 F" X* v2 {

0 }" b8 S! m' C' [2 B& N实验室6 T  N8 {+ L* R2 ~, |
---------------------------------------; Q/ X, R. V# ]0 c+ O) R& z

6 t' {! `+ y  T; N3 j/ K工厂车间
  P7 w# c2 F% r/ h; _ ---------------------------------------
& _  |& q' Y( ?# |4 x, ` 8 W  [$ g& [& ]8 V4 p. n* _
涂装车间+ N( }% t6 |2 R* v  r& I9 i
---------------------------------------& `% X; [3 X8 ], d" F: S5 w
, J5 b& y* A' h% @1 E  Q
汽车烤漆维修, M3 r, M& w) J4 v5 C2 @4 z9 [
---------------------------------------  `9 Z  I" ]5 o$ r0 f4 _

; ?! n  Z; Q9 f/ D$ _) ]超市
" Y# `8 S2 C6 G; j5 w0 m: y ---------------------------------------3 v& }7 o$ O9 Q$ G8 ?3 |0 H* S
' |4 g3 @4 X: G5 V4 i! e
商店
7 \$ ?3 o- I0 d, X ---------------------------------------, l1 ?9 n! x# G( ~- |3 Z4 f! I8 A8 x
" D$ j4 M% {. _3 b4 r
办公室$ S& u, E" L3 F2 o, M/ X' g- }# k
---------------------------------------* M' e0 C' U. x3 q! z) F$ e/ r# i

+ J1 d. c* H+ @+ s教育机构: k# Z9 c7 \7 k  n. n$ G6 _
---------------------------------------
( t( q0 k6 T9 u( ^% Y( C
# j7 o1 h/ R. b8 i) y; {' |+ N餐馆
( b8 _" i- N2 ~! {- t; O ---------------------------------------& |6 X( y" I" d2 F% p  _
: {. _1 U, I! T4 O) Z4 W
厨房
! t) V: [4 P( v0 ? ---------------------------------------
  l$ r7 Y8 y. k
5 w$ q# k" q! [2 ]% N一般仓库
1 [2 T. }! ~! ~+ t9 e* F. k6 P ---------------------------------------
; a$ t0 v/ P/ _% @
; j) E6 w/ e& ~. p7 y食品仓库! q; i& x/ q" f" x
---------------------------------------
4 H8 H  u4 m# Y. y1 z( W6 y
0 V- Z8 V0 f: z6 s5 I$ [健身房
- @. S4 T# _* S ---------------------------------------
4 W4 W9 N' @" W+ Q0 S 0 x4 Z0 t1 x3 O3 A; P
游泳馆6 H6 v5 t: s# e" ?; G! }
--------------------------------------
; K( M$ [: x3 V& V6 U2 O4 b & C9 W- @9 K3 d0 n9 C7 L
体育馆
; N2 j/ _* J  F) L# f. Q0 B ---------------------------------------  Y( o' m7 v3 b# C' H

7 I% J  k% A! B& M- N展览馆
# m  ~: C+ H8 g1 p# G8 w ---------------------------------------9 c) r) i% \" Q, p3 N. D
! T/ \( }- B2 d
公共设施
* ~8 E' ~0 f1 H0 i' \' d# b ---------------------------------------5 e( j0 I( g  b- F

7 e; P1 W! W7 _6 f' i* }! Q临时场所7 a( n0 P! l. i" o- b) ~
---------------------------------------- s/ z3 c. s' k. y

- `& n0 A# d) \! b冷库
; {' W3 d$ L- }( } -----------------
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
2#
发表于 2010-7-22 14:40:41 |只看该作者
回复 1# jerronhon
% W. M5 Y% p- l4 o) _6 z1 |: q! j- \' r" e% t8 ]9 g

) x) s& i% w/ a- T0 Z: [: d8 Q    布风管的技术部分
' q5 q( {& Q2 ?a); |: h+ @4 ?6 v( P: i
纺织风管受控空间的风系统设计& P6 i+ q3 r" g& h; o) P- P4 |
对风管而言,风系统设计最终是对风量及其分布形式的设计。在净化、空调和通风系统中风量及其分布形式要求不同,设计入手角度不同、各有侧重:) O3 R% G4 X6 {* l' m* w1 ]
% h& v9 h4 B2 D; i: h2 ~
i.
1 h/ \& \9 i7 p9 n对净化风系统设计,我们可遵循以下步骤:; c. I% W5 |" o, t7 l1 L/ M
洁净度→换气次数→风量
- G+ {# r2 n# y送风、回风形式①4 }' `# _7 r- m$ c# d0 j
  _7 W6 h: a2 v3 }/ K+ _
纺织风管平行气流的宽度②
& t  i6 |; Y* ?9 E: h+ Z3 I7 o﹜→纺织风管的走向、布置位置和数量
: h' ]% {8 ?$ p. t7 i+ u8 u  G: k7 E/ @6 T7 \2 L
$ {3 r: ^5 y7 a& F, }
对净化系统而言风量设计主要为满足洁净度要求的换气次数。
; {# ~5 s- n1 _3 a( E一般情况下,即便在最低等级的净化空间要求风量足以带出要求的冷量,所以带空调的洁净系统的温湿度只需关注AHU的表冷除湿和加热段功效。/ g% w7 F  P9 m1 _3 _! m/ ], _; P
洁净度、换气次数、送风/回风形式、纺织风管平行气流的宽度 8 ]* Q) y$ Y; {" o7 [) s
, V6 ?# N* N' ~1 {
洁净度
! Q3 v' O  G& r) |. s
; |. h- g5 p! D: u% R4 @, f ) P" T* r0 a  W, u
公称尘埃粒子数量
. S' a' G" Q( r* c6 Y6 \
- ?  }& X7 R5 X+ v* f   X( N4 ?9 E# c
换气次数1 U6 c% r" I) v, C7 H4 {1 @* U
: e* t/ n% \+ K! }- H
" ^6 \' i% O4 P; `: f3 x
出风断面风速
4 l- r& M0 V; t2 w% K3 X: y; i7 R# f1 V2 w

/ w" {7 S4 _3 B! x; y3 S送风、回风形式. p+ ]/ M% _4 f' ~: j% a/ k7 {' U

# |' A( L/ @6 e5 {$ a4 \; F. q
# ?  w- H9 r9 T2 i& s$ G5 f6 j0 [纺织风管平行气流的控制宽度
8 D0 t5 _5 e: f: E) a
  t: q% p" ^0 u/ ]4 E. Q! e
1 U" \- H; O( B! {) F; K  Q# M* w( S
≥0.5um- F; ^" \* c5 _+ I

: S7 y6 w. @  g' g
% ]7 ^9 ?& O. d≥5um9 R5 Z* Y0 E7 b) {8 f
: t$ a5 Y* i. E- ?: D4 P
& `# C4 i6 R1 g) |  \
! s/ Z! |5 {1 N% e9 X6 P
100级: I( `: l. c& G2 ~& {# G" P* {
$ d1 ?, k% ?3 J3 T2 t% u
% @* d8 j9 z0 W. v! l
3500
9 G4 }) R4 E! ~$ F) Y1 S1 v% i$ S- U& {. y. f. ]/ O
) f4 c( O: S2 B9 o7 h
0
/ l; c, }* N8 }7 O$ S. a9 ?5 ?  _$ G" {0 y2 s( ~

! Z. ]( S& R: f+ r0 J! w/
. T; r1 q3 d. p4 [
5 G3 K- r" F6 y2 |& n
  |9 d) N. _( I; s全工作层面0.3m/s
/ N: Q/ L7 E1 x5 u; y0 J2 {  Q: }: o- F

, i$ f: X4 E; t& F1 m# O3 oAB5 Q/ |7 }# j, Q6 Y
1 p+ z2 P: K# S/ n
<2m+ l- H& ?& L3 ^0 E: _0 j

, v) G( F* m& a7 K6 C" \/ r- u3 e  w1 \; z7 a7 H
1000级
2 ~9 c) q! u0 H  h9 A2 l
7 X/ W, x$ C3 j; ]5 A
: D1 ~* w1 d: L% l) p5 {350001 I5 Y6 n# _# ~0 P* T* @
, p5 ]# F( a4 D9 G9 J
8 d1 f8 h4 ?2 |4 B5 \
200
" G5 R& i1 o4 ]3 o6 K$ F0 D; M, n

- }* ]  R/ [1 t8 Z50
$ u2 O1 F$ f( J2 D  U+ f7 E2 _2 J( w9 `4 i

' \2 g: A2 v; p$ l0.45m/s
+ b/ K' H8 w! C4 b; K. F( L3 V0 ?! j2 m6 A
8 d( u: f; G" t7 t- S& P: K
AB
) w4 e2 [/ W5 N2 r: v6 i: J# o6 U6 B' ?$ H
<2.5m
- \" P4 B; {. z, _: P9 ^, \
) o; u# L5 x# d! Z* k, C! s3 t" e1 ?9 O: F; q" R! V2 w2 x
10000级1 z( G% Z& H/ s+ ]: D! l$ u% i- h2 ]
& @1 w+ S: B. K8 }/ Q1 C

/ F. P' V3 @' I8 b% H5 s$ R! s4 C350000
( w3 u: b5 l2 e: I' L
' m) S+ n% A' ~$ G  C8 b$ p* ~0 z! |
) j# E5 ]3 E3 t2 p! V# ]) H0 \+ k2000
0 L. o( S5 |6 P1 U1 d$ J9 q" ?  \& w) y6 L1 s% s1 ]9 i5 F5 s- h

3 K1 R+ s8 ?( e7 m9 Z$ r8 L20~30) O5 z! O. e" N) h: C! O7 O

$ y" P/ d) l% }5 f & L9 V% x/ L6 u6 t4 V! h5 f7 g4 S$ H2 z
0.45m/s
7 C5 n: n/ Q% @3 b5 J8 l% |6 e+ k' x
( m, v* K6 q; i+ v
BC: a3 m7 l8 k  D! {
' V' B" }7 u. j& I# P: Q
<5m% r+ N. H# l: R

" M1 v1 w4 ]8 q% H  F4 J) p6 u/ r6 I5 B7 B
100000级
2 k: V7 |  Y1 D( w& A, o
% }1 a% z: \* Y# b4 t3 C- V
* E' w' r$ L' p3500000* y# C, a: c9 _3 O

7 D; ]1 i' ^, K. T  I ; Q2 c6 g; D/ H0 b! K$ F
200003 w" b: w7 X2 n  q' J" }3 z
' p$ i: V6 m2 V8 o2 C+ H) W) m

0 s: S" m2 K- m8 w6 H' ^12~20
: ~+ C$ L( y% ]% d  s8 f
6 i  h5 i! s* \) |, ~2 A
0 c( k; g; n+ y5 W8 m! _1 j0.45m/s$ b- C0 q# x+ C& N; J/ B' W, Z+ n

( T) j" g! Y8 Z 7 w$ ^4 [* J- c4 m  \; }8 d
BCD
7 a! n+ i% `( v; B; V
7 x4 w& s7 E. l1 y <10m
; U  g. m) a" N* N* M: \3 O 4 L  P9 U$ p, s0 e# {

6 E% R, R  J4 g; A4 z300000级% D% N7 i8 D& k& o& R* E$ Y/ A7 \

& Y5 v( [! B+ z/ P1 n 3 J% U" X0 O' O# y4 g
105000004 G9 l/ M8 Y, k4 l1 }, b
7 Z$ Q4 Q' ~* M0 a. C, K6 W6 r

& i! e3 b% Y5 f6 z5 q) q. g! X60000
; L1 B9 x! M: c0 I# |# a9 }4 h5 Y( M' u$ i1 Z
( v/ U9 v0 e+ ?$ C1 p
8~12
9 {5 k' E0 M9 {0 c. W& d% ]! }
) \$ N3 n4 j& e+ m6 I 1 o3 R4 f6 Y& {% a! S8 i" |- m
0.45m/s4 I- i6 I9 D7 u/ _* t- p6 f% p

% b) A9 d% E6 n: x- l$ M ) Z4 I- H* U5 \7 j+ N
BCDE
* b6 k0 y+ Y& a+ |' V' B
/ ?/ }1 B& x( n* q3 ~ <15m
+ X4 b# m, b5 q. F1 g0 o; f9 V7 B$ F : p2 b" a4 T/ S! j, [5 ?
净化系统中对层流的气流方式有严格的规定,根据确定的送风、回风、新风形式,贝丝&reg;纺织风管设计选择在一定风速下的层流(出风面V>0.45m/s)的形式,尽量减少紊流现象。. _0 J  A2 D" {$ Z0 C5 H1 h
在净化系统中应采取均匀布风、空间均匀温湿指标被要求是一致的。