前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
4 L& a( S, g' B1 d+ ?5 C% f/ a3 ~
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。0 Y2 U6 r% H! T2 N; e; u# p
2 c: b& i# E% s  [
动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。, M: R: v7 a3 z% j" \* L6 |# }( Z

  `; o" Z! ?  w4 j! _再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。2 w0 U* H/ @0 o# V  f
1 c! A+ H9 E) i
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
3#
发表于 2012-1-10 11:44:17 |只看该作者
好贴,绝对要支持下!!~~9 ]) Z* ]+ t+ h+ Q

+ }* ~5 ]; K  h) O9 {# h5 Z9 V! ^2 ~8 m) k" \  o4 [4 m

' n7 F/ j3 V" T/ Q: p1 E$ c
% J: s- B+ R" m5 H5 q$ s4 R* Y8 R/ T# I4 L
; p, q; q0 ~% F* b& n5 Z
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
2#
发表于 2011-12-30 23:15:31 |只看该作者
强强强~~,太好了,谢谢
8 P8 K9 F4 }1 c
: t. [3 l" [  |& O& l/ X* @
( q7 I# {. G# c8 ]* i9 d, n
, ~' L; Z2 U$ f# [$ o3 A' [% g9 K* U& x# A! R2 B: _
1 a3 g" d" h) y5 m. x; r/ G- k
, U* U: L  ~( n- ?, ]) D
% J/ F/ {' K# V
7 Z; C9 ^  i2 }; w$ y/ T' |. C& u
, O( K6 s" l" q& @/ D& N
* r: p* _+ J8 M- b+ {

( ~2 A7 d/ Q, l  h5 D7 \
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
1#
发表于 2011-11-22 09:54:15 |只看该作者
也是支持,我代表大家顶你了
1 ^( ^+ ^7 R) [6 s8 N4 X3 o; e+ @* X' J, u' _" L5 k7 q

. V  W7 X0 U* f' T$ S; w9 n, u# o, {. X- d7 F$ f

+ X7 _+ T& n* ~+ s5 Q0 M; R5 T$ B* }3 @' }

( I5 k# M' g: K5 y- G1 Y6 S0 F( ~8 F  ]4 B3 `
( r0 ]. V4 E: P) e' g+ N

  @3 w3 K; T5 G- |2 ^' @
, x8 I' m( u0 j( Q9 c& d2 b
& f: {/ U, i5 U
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-29 07:33 , Processed in 0.297271 second(s), 22 queries .

回顶部