空调开制冷然后从低压处加泣,当加到0.35~0.55Mpa便可以了,再观察空调) o) O" d6 k' i, \
7 r7 p0 Q( N, w- q3 I4 |
的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2Mpa。
4 i# I U) x: i+ z- T9 C6 I+ C0 `! v; k- {% L' j% g( g; u3 H
在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9Mpa时为合适。
- w$ n- X/ O- g) X2 K- U1 Y' j
' f; g3 f9 Z; ^: j) Z5 p. X 让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
) Z5 Z. |2 w- l. C. V+ G- i' O0 l3 K: l* m) ?
(1) 测压力 测低压力压力为0.35~0.55Mpa。如果偏高,则加多了,如果偏少4 c9 I# t5 L6 ?: c0 J# h
7 ~% I8 ~. s( n) F. s) s( ^
,则加少了。高压也不能超过2.2Mpa.
( v" o8 T* q- w
3 d) C! b( ^# @; U, X3 M (2)听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明
9 D4 n# I1 `; D3 N/ U g& O
* I6 t9 Z& v) \% z9 s2 G- B% N量不够。
/ v! W7 G, V2 H/ M! W3 w! T8 L
1 x% G' f. o4 J5 C1 i (3)测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度% `/ y; F2 b2 i
- N% ~: `8 W! y& `7 w
左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度
, i% t* ]3 @2 Z/ j
, ~- X7 j9 r/ \ N! P) O左右。
6 k+ @" |( ] r* c8 ~% M! t, ?/ S. K; X) C7 L n* o) a& z7 i
(4)测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则加多了,如果电流4 h6 U9 k7 \; j6 l1 t3 ]/ p3 r5 u
3 G, u9 {3 L( Q' o1 e5 k0 |5 k
过少,则加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作
, l" c4 |1 Q" t0 `8 o% S' i* ? v) f* {
电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电
7 o1 g, h7 T% @' T! p+ p; o7 [: d+ r7 i0 r, [: j( N
流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正
1 V- }4 r: Y2 {. m0 h6 q% ]- s. e5 G, c, x4 v( h+ b) }& `
常。- S: S% \/ O1 V) ^
$ _+ ~6 |. c1 r' R 加注的正确方法,加注时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再# F {% ?: l4 n, f3 n/ P/ |" t F
8 D- n c2 w( R测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话3 a. ]% L# i! K0 O4 R6 p
* L% f3 Y. k% E+ d3 G,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温
2 P6 U$ s; Q! `8 S8 v+ V$ n. J+ Q2 R$ m3 G8 V3 E: _
头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对
8 a- U% x; \$ A
6 y' a+ z5 i7 a4 k& ?温度的要求不是很高。) r: J F0 d# m7 Y$ c/ O
7 E% l$ J$ x5 q' m/ G. v) Z# A
1 x+ M. J1 x) T
: g1 Q8 h* Y8 `收藏 分享 评分 |
|