设为首页收藏本站
搜索
查看: 3705|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调室内机容量设计时应适当加大有何目的

[复制链接]

2

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
#
发表于 2011-4-7 20:24:43 |只看该作者 |正序浏览

4 ?) N, j8 E8 k, C8 A  }% h. Z) @; L- t% K  I8 F- n/ G
        家用格力空调系统设计主要包括负荷设计、容量设计、管路设计和安装等几个方面,以下空调网分别作进行说明:
# p8 m6 D/ U1 _7 G( N" Y6 k/ ]5 Y+ k" f7 M% |. B$ B
       (1)空调负荷设计包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算两个方面。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算,同时在确定空调负荷时,应考虑1.10~1.20的间歇负荷附加系数,还应考虑邻室无空调时温差传热所引起的负荷以及送入新风的新风负荷。确定空调系统总负荷时,由于用户同时开启空调的概率很小,实际负荷应为总负荷的0.5~0.7即可。- n9 E7 @9 Q$ c/ y/ _" u

0 C) ^7 {* o1 C% ~0 U       (2)家用格力空调室内机容量设计时应适当加大。适当加大空调室内机的容量,可保证空调的效果。同时室内机设有调节装置,可根据需要调节风量和冷量,# H; Y; Z7 T  I7 d

; C0 G: x: x$ {+ D: l0 F       (3)家用格力空调的室外主机容量应适当减小。由于空调末端不可能同时满负荷运行,设计时可根据具体情况,适当降低主机容量,以降低初期投资和运行费用。
  K* d/ v' N5 i7 k
/ D! N0 T8 ]* x2 F$ m       (4)管路设计应科学。管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。水管系统,对于干管,管内水流速度宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速度宜低为0.6m/s左右。还应考虑水路的阻力,计算室外主机所配水泵扬程是否满足要求,同时在水管的最高处应安装自动排气阀,以免空气滞留在管内。风管主管内风速应低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口速度宜低于2m/s。6 e5 a3 N- `5 n5 v5 X

2 ^' f4 V) x+ @  D5 c9 {  }, ^3 ]       (5)冷凝水排放设计科学合理,管道保温良好。家用格力空调冷凝水应设计独立竖管集中排放,水平管不宜过长,且保证不小于0.008坡度安装水平管。冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的阻燃型泡橡塑材料进行保温。风管、冷凝水管和冷媒管保温要好,如出现管道外表结露滴水现象,则说明保温不佳。
. m: Y3 U! R4 d! `; q6 B
1 B. I9 ~5 d! d/ m$ I! A' Z: Y       (6)安装管道应严密,不能漏风、漏水或漏气。空调水管、冷媒管应尽量短,可考虑穿梁或承重墙等进行安装。
2 j& y" m; x: A( ~9 K/ [! Z! e& F9 u
- e  @# w( `5 M, A5 q/ L* l5 m       相关产品查询: 请登录空调 包含了大量空调的使用养护等知识。gdg4he7
6 h4 [& T. W7 L
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-28 06:14 , Processed in 0.172401 second(s), 22 queries .

回顶部