发表于 2011-9-8 10:57:44 |只看该作者 |正序浏览
  空调系统中的水泵总是与特定的管路相连,其工作状态点由水泵的性能曲线与管路的特性曲线共同决定。 ; z1 m: O7 d4 K, \4 {4 r
  在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,或因选不到合适型号的泵而选用扬程过大的泵,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作,对此我们进行如下分析:
3 ~( |* P4 T# w" G  如图2,曲线I为管路的特性曲线,流量Qa是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为Ha,应选用性能曲线如图中曲线1所示的水泵,使工作点落在水泵性能曲线1和管路特性曲线I的交点A上。但若未进行水力计算或为求保险而使所选水泵扬程过大,实际选用了额定流量为Qa,扬程为Hc的性能曲线为2的水泵的话,若不对管路进行调节,则水泵的工作点将移至曲线2和I的交点B处,则此时系统中的水流量将大于设计流量Qa,达到Qb,系统中出现大流量小温差的工作情况,且由于泵2的扬程大于泵1。其所配电机功率也大,使得能源消耗增多,运行不经济。如某工程,设计选用离心冷冻机一台,水流量为181 m3/h,配用两台循环水泵,一用一备,计算得设计流量下系统最大阻力为24m水柱高度,若采用上海凯泉KQL系列单级立式离心泵的话,可选用KQL150/300-22/4型(水泵参数见表1),由管路特性曲线和水泵性能曲线可知:水泵的工作点将为流量190m3/h,扬程27m,水泵轴功率19KW;但若认为扬程大些保险而选用KQL150/400-45/4(水泵参数见表1),则作图可知:水泵的工作点为流量250 m3/h,扬程46m,水泵轴功率44KW,从水泵轴功率的对比可以看出,两者耗电量相差甚远。
. h5 Q6 `9 M! w- K表1水泵性能参数
0 \, R! S( N. ^" @水泵型号        流量(m3/h)        扬程(m)        电机功率(KW)
& g+ P8 e% |0 {9 o$ G8 R8 |2 s3 _/ K' SKQL150/300-22/4        187        24        22. L' x' \2 D0 C! U1 O5 }
KQL150/400-45/4        200        50        456 _# u  T2 e' ]' I. z  W8 y" |& r

- t* b5 p. I4 P! A" R  对已配置好电动机的水泵来说,其电动机额定功率是一定的,轴功率随着水泵的工作状态点的变化而变化,当流量大于额定流量时,就会出现水泵轴功率大于电动机的额定功率,也就是电动机过载的情况,当然,水泵厂为水泵配置电动机会适当考虑过载的问题,配置的电动机会大一些,但是,当流量增大很多,过载严重的时候,同样可能出现损坏电动机的情况。7 }6 i& c+ B9 i  O0 `
  为了保证流量等于设计流量Qa,则应改变管路的特性曲线,通过关小水泵出口的阀门,使管路特性曲线由I变为II,使水泵的工作点落在曲线2和II的交点C处,此时流量Qc=Qa,扬程Hc>Ha,这种做法可以使系统流量满足要求,且电动机不发生过载现象。根据泵的轴功率N=γQH/η(式中N为泵的轴功率W,γ为输送液体的容重N/m3, Q为流量m3/S,H为扬程m,η为效率),水泵的一部分功率由于阀门的节流阻力ΔH=Hc-Ha而浪费,加大了能量的损失,这是非常不经济的。同样以上例来说明,如果选用了KQL150/400-45/4型水泵,为使流量保持设计流量181 m3/h,则应通过调节阀门改变管路特性曲线,使水泵的工作点落在流量181 m3/h,扬程51m的点上,此时水泵轴功率为34W,阀门上消耗的阻力为51-24=27m,能量浪费严重。! @: b& C8 ^+ [* U
  另外,由于国产阀门调节性能较差,很难平稳地调节水泵的扬程。有可能出现阀门开大一些,电动机就过载,而关小一些流量就不够的情况。) N5 \% j, L% B% A% n. J% n
文章来源:地源热泵 水源热泵 www.kongtiao888.com

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2011-11-7 09:14:25 |只看该作者
谢谢你哦,你是最棒的
( X4 ]' [# r8 U& q' F* H( g, B2 m2 w' s: ]
+ r7 J/ B4 L/ b1 W8 A" U

  X$ j# Q2 C+ G( M
7 X; t" `/ a+ d- U
' C3 X9 f: b6 W1 A2 q9 v0 L
1 C; u1 Q/ x! \% x- ^$ g
, f* F2 ~+ a3 u, e& K7 v5 D6 e6 s  a2 ?1 |7 N% R" Z
/ D; v" J( |3 v: R: f
/ |/ u( h* C: w5 ]

; D7 v" h, f) J$ q( K, i9 U; h: R8 Z- z
        薬剤師 求人        ローン                レンタルサーバー        インプラント        英会話 横浜
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
2
3#
发表于 2011-10-28 22:53:53 |只看该作者
永远支持楼主,继续发好贴
# i. {; o; q+ P9 o% O* U7 z/ `8 v$ x( Q' O0 R6 Q3 }3 b: Q4 j# W7 R

: m+ H' @4 f+ @
* ^' _: v+ w- i" K+ ?" {" s4 ~* Z8 o% C4 O- }: O

) F! [  {/ }+ F  b/ R/ S, G) k" b. b2 D
# h! B: m5 ]. w$ G# t* D7 C+ [* x# C
3 b0 g# j2 s2 D( o4 R. I
; L0 c; n+ x3 V7 u7 a2 r0 Q

; z1 N' {6 b* r9 G% U- J
7 G3 H: N7 ?3 _
7 q8 D% J' g+ X+ E( V2 J6 _
5 `) j& ~# [( M/ D1 n3 A
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
6
精华
0
主题
0
帖子
6
2#
发表于 2011-10-28 17:55:17 |只看该作者
看看...................
+ I3 j2 h6 Z* C* s2 e5 T# h% X- b, n2 R# y4 |1 `/ A5 F* o

$ |( X4 D1 B( y# k: U9 t- c$ Q+ M: ^) |/ u. y; J" j

* Y8 Z1 H, A+ g/ G6 P2 I5 r% J3 f2 R: U) P" Z, o  J

5 E& {# ^2 \+ C6 p8 N9 R5 h5 b5 Q; n8 R  `8 D
6 d5 _0 U- C1 I) ?" b2 ^
; b+ p4 g4 n" _
9 V  d' \7 B+ e6 k; d

; d3 X. T$ n0 A% W0 E! e2 S8 s% Z. I. k
www.soyangsyl.com搜羊娱乐新闻网 www.kooshu.com在线笑话
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-15 10:12 , Processed in 0.103630 second(s), 23 queries .

回顶部