随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。! V1 d) @- ~- |) g y. S
9 [2 `9 Z) y+ W6 Y. w2 m! R% ]) i 一、室外机基础
% A* }; [ y7 z9 J
9 V9 E% L y% J- F 1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
" y$ `, r% ?: E) D, S8 G ) F8 f' ?1 F7 ]9 n x4 n& u
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
+ S' ~! A n) Q# a# z# N+ K
% Y2 ~; g2 p" [* I 3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
, J1 h' R# A$ x# s6 t
9 l8 p1 p/ ~8 k0 I# H! h 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
/ i, G9 X! |# K& k+ z
, m8 E9 J D' P7 H0 k 5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
+ f J W8 P3 ]+ b. p& K
) X4 W% ?" {: q! a3 J* P W 二、室外机安装位置选择
, x5 }4 p5 _6 ^! T1 {1 a8 f: e$ A1 c
; c) F5 x9 ^, r3 ]: { 1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
* P( Z% P' k8 g- V3 Z& G W9 ?8 C* L- L' {, d0 k
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
( |0 L+ n* h4 {; Y
! v7 \, U$ v6 a( p f, r 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。( e0 ]) v! ]0 B% e0 T
0 W6 [1 x f; K# z( B 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
! c% F3 ^( j. {0 e7 n+ P! }
: z; o% N! i9 k; ~9 n$ p. v 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
3 l5 V1 D4 ]$ M) ~. K0 J& U
5 P3 l9 c1 s( N f% g 三、室外机安装
, y7 P2 d3 H+ l8 f- C
" i8 Z9 _& L) C2 f o, I 1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。4 [; A' Q2 X* ^, L$ g( L( n' N
0 X3 P. R) E8 @7 k$ G
2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
6 g: Z0 s! C5 v- Y+ d+ u* z4 H( ~( [ % n- t1 j8 k' O8 k; H5 C
3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。/ } G6 @0 }" F% E- c; o
! z- X( g' T' b 4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。1 L. _+ Q, L3 Y& E v- p
) v$ N( p Z+ R' _1 |
5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
' T# w% K; ?, }8 A 3 K' c: C% ~/ ~3 t. |6 b, N
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。0 l) l8 }; M- O: k" O: L
, y2 i% q/ V2 U) J [( \ 7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
. P' |5 j; ^9 T% S 8 M6 q( d4 z: u. K, W6 S
8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
, e' ^% i9 u; u( p
4 ^5 E0 ~* R4 @1 c" c: k- b 四、室外机汇总管、分歧管安装
4 N: {- q9 X2 a% i& I4 P1 b" m6 l4 P - [) j: F: {8 ^4 \6 a1 t0 p J
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。, M& o1 @, u- N
7 r& O4 n/ z8 z/ H) s
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
; s3 `5 }2 s1 N' Z7 h/ D; A, h + X/ d0 f( b3 k- y
3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
: s- V/ B0 s \% n
& G2 ?7 ? Y2 D. i 4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|