发表于 2014-4-21 13:41:00 |只看该作者 |正序浏览
  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。! V1 d) @- ~- |) g  y. S
  
9 [2 `9 Z) y+ W6 Y. w2 m! R% ]) i  一、室外机基础

% A* }; [  y7 z9 J  
9 V9 E% L  y% J- F  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
" y$ `, r% ?: E) D, S8 G  ) F8 f' ?1 F7 ]9 n  x4 n& u
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
+ S' ~! A  n) Q# a# z# N+ K  
% Y2 ~; g2 p" [* I  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
, J1 h' R# A$ x# s6 t  
9 l8 p1 p/ ~8 k0 I# H! h  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
/ i, G9 X! |# K& k+ z  
, m8 E9 J  D' P7 H0 k  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
+ f  J  W8 P3 ]+ b. p& K  
) X4 W% ?" {: q! a3 J* P  W  二、室外机安装位置选择
, x5 }4 p5 _6 ^! T1 {1 a8 f: e$ A1 c  
; c) F5 x9 ^, r3 ]: {  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
* P( Z% P' k8 g- V3 Z& G    W9 ?8 C* L- L' {, d0 k
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
( |0 L+ n* h4 {; Y  
! v7 \, U$ v6 a( p  f, r  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。( e0 ]) v! ]0 B% e0 T
  
0 W6 [1 x  f; K# z( B  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
! c% F3 ^( j. {0 e7 n+ P! }  
: z; o% N! i9 k; ~9 n$ p. v  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
3 l5 V1 D4 ]$ M) ~. K0 J& U  
5 P3 l9 c1 s( N  f% g  三、室外机安装
, y7 P2 d3 H+ l8 f- C  
" i8 Z9 _& L) C2 f  o, I  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。4 [; A' Q2 X* ^, L$ g( L( n' N
  0 X3 P. R) E8 @7 k$ G
  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
6 g: Z0 s! C5 v- Y+ d+ u* z4 H( ~( [  % n- t1 j8 k' O8 k; H5 C
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。/ }  G6 @0 }" F% E- c; o
  
! z- X( g' T' b  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。1 L. _+ Q, L3 Y& E  v- p
  ) v$ N( p  Z+ R' _1 |
  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
' T# w% K; ?, }8 A  3 K' c: C% ~/ ~3 t. |6 b, N
  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。0 l) l8 }; M- O: k" O: L
  
, y2 i% q/ V2 U) J  [( \  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
. P' |5 j; ^9 T% S  8 M6 q( d4 z: u. K, W6 S
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
, e' ^% i9 u; u( p  
4 ^5 E0 ~* R4 @1 c" c: k- b  四、室外机汇总管、分歧管安装
4 N: {- q9 X2 a% i& I4 P1 b" m6 l4 P  - [) j: F: {8 ^4 \6 a1 t0 p  J
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。, M& o1 @, u- N
  7 r& O4 n/ z8 z/ H) s
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
; s3 `5 }2 s1 N' Z7 h/ D; A, h  + X/ d0 f( b3 k- y
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
: s- V/ B0 s  \% n  
& G2 ?7 ?  Y2 D. i  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。