在机组中只设有一个发生器的溴化理吸收式制冷机称为单效溴化理吸收式制冷机。在机组中设有高压与低压两个发生器的溴化理吸收式制冷机称为双效溴化理吸收式制冷机。+ ]( c! Q$ O3 R9 S. w
; \+ y Z- y7 e1 c; z+ ` 1.单效溴化程吸收式制冷机的制冷循环
% _9 E9 ~9 ~, ?$ G5 F6 Y+ x% W
/ C# j" j" K* Z+ ? 单效溴化理吸收式制冷机的工作过程,由发生器泵送来的稀溶液经热交换器进入发生器内,被发生器管簇内的工作蒸汽加热,由于溶液中水的沸点低得多,因此,稀溶液被加热到一定温度后,溶液中的水分汽化成为冷剂水蒸汽。冷剂水蒸汽经挡水板辖其中所携带的液滴分离后进人冷凝器,被冷凝器管簇内的冷却水冷却而凝结成冷剂水。冷剂水须U形管节流后进入蒸发器的水盘内,并由蒸发器泵送往蒸发器的喷琳装置而被均匀地顷淋在蒸发器管簇的外表面。冷剂水由于吸收了冷冻水的热量而汽化成为冷剂水蒸汽,管内的冷冻水被冷却而温度降低到设定温度(7 °C左右)。
# f% \4 v T3 |8 G7 n, F$ R9 M- S! X
0 O4 _* t Y: w5 t( P 蒸发器由于吸热汽化而形成的冷剂水蒸汽,经档水板将共所携带的液滴分离后进入吸收器,被从吸收器泵送来的喷淋在吸收器管簇外表面的中间溶液所吸收,吸收过程水放出的热量被吸收器管簇内的冷却水带出。中间溶液吸收了冷剂水蒸汽而成为稀溶液。又被发生器泵经热交换器送人发生器中加热,如此水断循环,连续制冷。
: `* d4 G- ]5 s- Y% M$ Q$ h+ ` + a8 m5 N' k% p2 R" q3 x
2.双效溴化锤吸收式制冷机的制冷循环6 W$ T6 c: `! @' B) R7 [9 d
; c( L* M% H$ Q3 B
双效溴化锂吸收式制冷机的制冷效率高,是现代饭店酒店应用较多的制冷设备。该制冷机内置有吸收器,和蒸发器的下筒体保持着—定的高真主度。冷剂水在该压力所对应的饱和温度下沸腾.从流经蒸发器管内的冷冻水中获得热量而不断蒸发,使冷冻水的温度降低。( q% N: w: n6 P+ J
% a$ K7 a8 |- L* ] 为使这种热交换充分进行.通过蒸发器泵和蒸发器管束上部的特殊喷嘴进行冷剂水喷雾。吸收器内的溴化锂混合溶液在吸收了蒸发出来的冷刑水蒸汽后被稀释,浓度约为59%,同时所产生的吸收热由冷却水带走。" v x( V5 n' G3 j! r
& r4 s3 |2 }0 F0 |) l 在吸收器里因吸收了冷剂水蒸汽而变稀了的稀溶液,由发生器泵经低温热交换器、高温热交换器打入高压发生器。稀溶液在高压发生器管内流动着的蒸汽加热沸腾,水分被蒸发出来。用这种冷剂水蒸汽加热进入低压发生器的溶液,冷剂水蒸汽自身冷凝并进入冷凝器。
) p' o# r% d/ F. q7 r4 W
) Q% k4 [: T' Q+ Q$ t 另外,低压发生器中蒸发出来的冷剂水蒸汽,被流经冷凝器管的冷却水冷却后凝结为纯水(冷剂水)。 另一方面,被加热浓缩的溶液经高温热交换器进入低压发生器再次浓缩后进入低温热交换器,随后通过吸收器泵与稀溶液混合,浓溶液在吸收器里顷雾.吸收冷剂水蒸汽。至此,冷剂水与溴化锂制冷的循环就完成。0 s$ O" | u( E" u+ C( j( \. i
2 j1 s+ [" e' g0 Z0 W" H" ^
进入高压发生器管内的蒸汽,加热了高压发生器内的稀溶液后自身变为冷凝水,通过冷凝水硫水器、冷凝水热交换器降温后回到了水箱。在高压发生器中采用压力较高的蒸汽(一般为6-10公斤/平方厘米)来加热溴化锂稀溶掖,所产生的冷剂水蒸汽作为低压发生器的热源。这样不仅有效地利用了冷剂水蒸汽的浴热,同时又减少了冷凝器的热负荷。因此,机组的热力系数较高。 |
|