冷藏库规划库址的挑选常用冷藏库可分为批发运营的冷藏库、零售业冷藏库、生产性冷藏库三类。生产性冷藏库建于货源较会集的产区,还要思考交通便当、与商场联络等要素。
* i+ `1 X7 I' |* O/ n 9 {" ~- M% T2 n5 i2 Q8 r2 V7 W* [5 v
冷藏库不要建在有阳光直射和温度过高的场合,应建在阴凉处最佳,小型冷藏库最佳缔造在室内。冷藏库附近应有杰出的排水条件,地下水位要低,冷藏库底下最佳有隔层,且坚持通风杰出,坚持枯燥对冷藏库很重要。另外在冷藏库缔造之前应依据冷库制冷机组的功首先架设好相应容量的三相电源,若冷库制冷机组是水冷的,应铺设好水管,缔造好冷却塔。& o1 H& h* q. C1 j& d# _* M. x
. o9 [, S4 K% e/ } 冷藏库仓库容量的断定冷藏库的库容巨细要依据储藏商品的最高量来规划。这个容量是依据储藏商品在冷库内堆放所必需求的体积,加上行人过道等,核算断定冷藏库容量,再断定冷库的长度宽度与高度。
Y. L7 F% r# m# O# h" I 7 i7 X5 N% q+ W6 q2 x1 `
冷藏库保温资料的挑选冷藏库保温资料的选用既要有较好的隔热功能,又要经济实用。冷库保温资料有几种类型,一种是根长度、宽度和高度加工好四面带勾的库板,可依据库体装置的需求挑选相应标准的库板,高、中温冷库通常选用10厘米厚的库板,低温冷库及冻住冷库般选用12厘米或15厘米厚的库板;另一种冷库可以用聚氨脂喷涂发泡,把资料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中,定形后既防潮又隔热。
& j$ S; d0 h: q; }2 _ N' Y ! {! x+ t% g% _% m1 j9 n+ y
保温资料有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水,隔热性较好,但本钱较高;聚苯脂吸水性强,隔热性较差,但本钱较低。现代冷库的布局正向装配式冷库开展,制成包含防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。" e5 S2 D) E& c; j
, B \. P. {) i2 t1 y; _/ B
冷藏库制冷系统的挑选冷库制冷系统的挑选主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。通常情况下,小型冷库选用全关闭压缩机为主。因全关闭压缩机功率小,报价相对廉价;中型冷库通常选用半关闭压缩机为主;大型冷库选用半关闭压缩机,在选用时,也可思考选用氨制冷压缩机,由于氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但冷库装置及管理比较复杂。在蒸发器的选用时,高温冷库以选用冷风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易形成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制造的蒸发排管为主,其特点是恒温作用好,并能适时蓄冷。 |
|