通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。
5 m. v/ N# @5 m: l) G![](http://www.zhileng.com/uploadfile/2014/0603/20140603051422262.jpg)
$ |+ W* p; t* R- e, y, H1 Q6 g
\; M$ L/ y3 ^; m ; b3 [- q A- z+ t, {% b! N
设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
1 f7 H8 h& z7 O k8 G0 h! d& ^% J+ S
+ S/ A( L8 C2 H/ n% C 1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.3 _4 k5 y! v# F+ `2 W+ l
, ~: t7 v' u& r! ]: Y
2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
0 v: `* C- m' R ? 1 C; ~7 l! K/ i
3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。$ [/ |5 T0 ]6 B3 a9 |# D
/ k! ~9 u1 I( C% u. {
4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。 k/ B0 G4 K1 c
. ]! f4 h6 j- R2 n* }
5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。0 O4 @! K3 |+ ^' W9 r$ Z H
0 T9 b; _1 }% m0 Q% j& q 6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|