通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。5 j- G( K, `9 g7 g* C- |$ x' y
2 v( B% W* l ?0 \* m1 b/ Y# ]1 J& C0 @0 G7 G3 s1 [
, i) w8 H$ V1 C1 ~
设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
1 P E: ^5 Z( O$ R r- P 3 Y5 ^3 g; w/ o' e$ R" E l! M
1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
" G, F% p. ^) D9 i( u5 v
3 S; s$ o4 ], s6 ]& z8 ~$ A0 ~ 2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
8 n2 }0 z, N( u
0 \, W% m: h9 m4 T2 R- Q 3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。, Y7 g& ^& ? K& `$ f3 u
6 Z3 ^% J; H: \3 S& g: v
4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
- x1 G+ P7 q: e/ b3 s- N5 z
. A- F, k, Z! S4 k 5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
; M8 ^: m) H p2 M6 R6 r5 j ) w' L5 H, [! T% o1 |
6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|