  一、中央空调发生制冷剂泄漏时的处置
# w" I3 s" {# c
  
5 a( ^0 y& X! v8 M$ g( C% j  1.立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。5 p( n& p8 K3 p9 Q0 O' G) V, q
  $ i8 y; W9 H1 M4 N6 ~' y% I2 \
  2.加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。
. I( ~# t- x$ b2 T  . X9 [& U+ I- n3 c
  3.为确保安全,救护人员应两人一组并身穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。2 e& ]# y2 f# N- U* {  R
  3 W2 Q( u3 z+ e  W( U
  4.对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。. j+ C  s  a- N9 m, y9 u. N
  
' `, z- ?4 X( l8 |  5.如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地方,进行人工呼吸并送医院治疗。
  Z! J! d0 _( }/ s* w9 G; g  / k- ~  O! ?0 g& n; Z
  6.如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送医院治疗。1 u  o7 I7 d1 C3 {5 k
  
% t' T9 G: W0 H$ n1 `: k2 g  7.排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后,机组方可投入正常运行。2 u# D" {9 \% y

0 ^9 U* Z2 d2 M, |7 B# Y: \+ Z) M# F& o
  
6 {" p0 ]2 ?5 s: J! _3 p; h  二、中央空调机房发生水浸时的处置
/ `" z3 s& \9 H1 H& Z* x: ]5 z/ r
  9 p* u! m3 G6 x- v
  1.视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。4 J; D# E! @6 T, M7 {2 p- V
  
+ J! w3 F0 v! A+ d2 s  2.堵住漏水源。4 K1 ?) _/ a, e+ |/ V
  
  ^% A0 J& P- L' c  3.如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。
/ o9 h6 Y- n0 ]5 V0 t6 Y  m. l% [  : E+ L: z: u" I- \+ Q
  4.漏水源堵住后,应立即排水;排干水后,应立即对湿水设备、设施进行除湿处理,如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。, j+ y  ]9 a; P" P, g6 A. L* ]
  # ]3 w6 G, ], L) d! I
  5.确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。
) _$ W6 s: _" @! Y: U2 f* ~  ! [$ a4 t8 ]- v, i% V: E3 E5 q
  6.如无异常情况出现,则可以投入正常运行。5 l- }4 t0 n. A3 f( v5 F# q
  
/ s+ R" m5 F1 e  [% h8 z$ m9 M  7.中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置。