设为首页收藏本站
搜索
查看: 10366|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

蒸发式节能冷凝器环保优势

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
#
发表于 2014-10-1 06:17:00 |只看该作者 |正序浏览
  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。6 U# m" b( ^$ D" {1 X, U
$ ^& i$ g0 E" ~

( O+ l9 F. @8 `/ n  ! f  S- H) n* ]- \: ^8 t/ e
  蒸发式冷凝器的性能优势:
! B. b- m* b0 N6 G
  
2 V/ o5 H( Y  B$ T% o  1、节水, A& ?  P  D$ s& a' _) a7 T
  - Z; }/ p9 d- k+ d0 g
  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。6 B* V2 F. B2 x" ^- g$ F
  
& u& U5 [* s( _2 d  2、节能! `- [) z" ?' ]2 [; z# |
  , t0 z# K6 e/ W  v
  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.9 y& y, `. p' q8 ~* `; c
  7 W% X' y; @: h2 T- |5 n: n- U( ^5 C* A
  3、结构紧凑4 O1 ^9 Z% j' \: _
  $ ]& {5 n) D, P. r
  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
# Y0 |$ r, N% T- N3 W3 M+ L, u* ?& O  + l. a: L4 p+ h, m
  4、不污染环境
* w4 w/ g7 t5 h
  # @0 ^7 k& M1 T2 k
  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
- K/ b( q: F0 r! \- f  ! A7 _( k0 U+ s1 \3 j9 x# X# p- _
  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。, v; n- Q: [" d7 U
  
3 y$ s6 Z1 F% v9 U7 p4 u  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 07:38 , Processed in 0.094666 second(s), 22 queries .

回顶部