冷库冷风机匹配计算
$ e8 @' f& O) H, A" M& { ! r0 p3 D; n2 e$ I/ U
一、冷藏库冷风机的匹配:
6 T; t2 ~5 ?5 G( M9 N 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。
) v/ {" k( K: N6 F( F二、冷冻库冷风机的匹配:
, i2 h/ v0 J' ?3 L: k 每立方米负荷按W0=70W/m?计算。 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。 . j0 ^* h& f G* _9 ~3 N
三、冷库加工间冷风机的匹配: 9 q, L% q3 c* j% C' L' K4 D$ t
每立方米负荷按W0=110W/m?计算。 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1; 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。 |