设为首页收藏本站
搜索
查看: 4051|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

冷库匹配冷风机方法

[复制链接]

1

主题

0

好友

71

积分

小学生

Rank: 2

金币
70
积分
71
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-14 22:23:16 |只看该作者 |正序浏览

冷库冷风机匹配计算

" S& \# I* N' Y' _" B; z. C; E7 L9 y

 

3 X; B( q, E \& Y! k# I$ F' d# S

一、冷藏库冷风机的匹配:

/ m) |$ w. j& b" ~

   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。

 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。

, U) k, E, S. p0 Y2 [7 V- l

二、冷冻库冷风机的匹配:

" }0 f8 h f4 k/ l& ]* I5 Q

   每立方米负荷按W0=70W/m?计算。
 
 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。

" S4 t2 w" c" R0 }! E9 J& M g

三、冷库加工间冷风机的匹配:

2 \ w2 B9 u7 k1 O

   每立方米负荷按W0=110W/m?计算。
 
 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1;
 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。
 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。