- 注册时间
- 2016-3-8
- 最后登录
- 2016-7-7
- 在线时间
- 28 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 21
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 21
- 金币
- 0
- 积分
- 21
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 21
|
激光冷水机的制冷系统是由制冷剂和压缩机、冷凝器、蒸发器以及节流装置组成,其运行原理是通过压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。& s' m2 [! C! V" j) u
而在激光冷水机的氟制冷系统中,制冷剂氟的运行过程中可能会出现堵塞,而堵塞的现象一般有以下几种,现在来为大家介绍一下:/ ]; k3 C' O. \& b4 m* s2 Z
一、冰堵
, [) M8 F% t* h6 x 冰堵的故障现象:即系统中的水份超过一定比例(量)时,在节流出口(膨胀阀或毛细管),蒸发器的进口端冻结堵塞细小通道,使低压变低甚至负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,冰塞处需要很长一段时间才会自行溶化输通,但循环一段时间后又会重新产生冰堵。
. c, k3 p1 D: |0 w- v 冰堵一般发生在毛细管的出口,蒸发器的入口处。
) o7 b+ X' m' }, o' F' J) Q- q二、脏堵
: i# Q0 d8 ]* k' ]: c- ^ 脏堵的故障现象:即系统中的氧化物及其它脏物随工质不断循环至出液过滤器里,当脏物聚积到一定程度时,很容易堵塞膨胀阀或毛细管的细小通道,此时低压变低甚至出现负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,与冰堵现象不同的是,脏堵后的系统都不会自行恢复输通的。. y, c7 @/ z% F% M9 T3 [+ j
脏堵多为发生在过滤器及毛细管的进口处。
/ T: t' U% d4 g# @三、焊堵. e' {8 ?* ]0 V" w) P0 V
焊堵的现象,即焊接时由于焊件插入少,或焊接火侯掌握不好烧穿焊件,将熔化的焊液流进了管道造成的堵塞。 f/ K5 r) f* I0 z7 T
关于激光冷水机氟制冷系统的堵塞现象先介绍到这里。4 H0 h3 d# h0 q* e& I3 m
|
|