  众所周知,在工业领域中,冷水机的存在是不容小觑的。因为工业冷水机的顺利运行,才可以有效地为加工设备提高生产的效率。那么当运行过程中,工业冷水机出现无法启动时,就会十分地影响生产的正常进行。那么工业冷水机出现无法启动是什么原因?该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:! i$ h5 `- N' W- l

* ^* O+ B3 B. |" k7 X/ _& \  工业冷水机出现无法启动的原因及解决方法:# B1 A) }' m/ Z! Q3 C( t0 c
- \! R' ]8 C  H  z% ?7 H
  1、首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当工业冷水机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。
! S$ h/ s5 M% u, i7 ]
; N5 S2 t8 \% X& ?  2、出现工业冷水机无法启动的问题,根据冷水机厂配置的说明书,我们能够了解到基本由于水泵空转等等原因导致,只要将存在与工业冷水机各个系统中的空气完成有效的释放,即可满足适合的运行环境,达到启动工业冷水机的目的。5 Z* u) K/ m$ |% Q' V' }8 V# S  }
5 n. Q" F% J$ g0 V6 O1 V! g
  3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。% }  p# Y4 J# V9 D- G2 ~
$ r1 A2 P: U) n$ A4 |! _. A  v
  4、工业冷水机出现无法启动的问题,主要原因在于系统在运转过程中,如果工业冷水机进口处的压力较小,无法满足运行的基础条件,此时工业冷水机会出现无法启动的问题,如果工业冷水机开关使用不正常,同样会导致工业冷水机无法启动,此时需要根据具体的情况,进行细致的检测,以便顺利的找到出现故障的原因。' O* z/ h: n7 C2 i  b+ |: }% q+ L: l
5 M9 ]! l- S- R' C" [
  5、检查冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于冷水机保护设置启动,往往很快停机。7 v  g, N, @& X, {; ]" W
( ]  c) W% f2 O9 J
  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现无法启动的原因及解决方法,希望能对大家有所帮助。$ W6 r  V) L+ a