众所周知,激光器指的是能够发射激光器的装置,在激光器的运行过程中,会发出一定的热量,若不及时进行冷却的话,则会影响到激光器发射激光的效果和其使用寿命,所以一般都需要使用到激光冷水机来进行冷却。激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么我们应该怎么根据激光器的功率去匹配冷水机呢?( Y s/ B& w. H- E" O) `
S% v7 Z7 g4 \$ S* y8 P9 T h, b
% S: v+ K4 q8 Z; B8 x) t
8 ?, W; B8 p( Z# ~5 N+ ~ 一般的配型规律是冷水机的制冷量大于激光器设备的发热量。/ r! d/ V8 \. c4 A5 J
, Y) w. x$ c& E2 M* p
但,因为激光器的类型也是有很多种的,有固体激光器,气体激光器等等,不同的激光器配型的规律是不一样的,而且还需要结合每种激光冷水机的制冷量、温控精度、水泵流量扬程等技术参数。/ y4 i4 W2 G' H8 D" B/ X
7 c6 K, f9 L$ Q1 C" U! }
根据激光器的功率去匹配冷水机,具体可参考以下方面:& b( Y+ Y' K# N- M# X9 _8 a
3 ?: C7 [5 l7 u, q% B( k 1、制冷量; Z1 y! B, w& h3 r) K
( S! E* ~4 f$ K- I- v. o
即冷水机的制冷能力。根据激光设备的光电转换效率来计算出其所产生的发热量,再配对选择合适的冷水机。不同类型的冷水机在这个方面也会存在的不同,如果大家对于这个方面的不是很了解,欢迎来咨询酷凌时代的专业人员。 s& e( I1 B: E& r% Y9 Y- @% J
1 N2 S$ w5 @+ V/ a 2、温控精度: G& |6 I- i0 Q7 {3 l
4 g& S0 k- p' q: L2 u; ^
这个指标完全来自激光器的要求,对于半导体激光器来讲必须温控精度±0.1℃,这就要求压缩机预知温度变化规律,自适应负载的变化,一般用集成温控模块的水冷机都不可能做到这一点。当然对CO2激光器来讲温度要求±2℃到±5℃,市面上大多数专用水冷机都可以做到。但是,酷凌时代却是目前为数不多真正达到了±0.1℃的激光冷水机。
9 y5 _: z) Q1 l4 X
! V2 I0 L! Q, o6 Y. w- d 3、水流量和增压泵扬程
- A0 f2 @9 Z3 |& t3 I5 j. c
8 S4 j$ M8 l9 O* _' l3 L! {1 W+ A G 制冷量代表压缩机可是提供的制冷能力,而水流量代表冷水机带走热量的能力,这就造成大家常常看到的现象:名义制冷量1000W的冷水机连接一台80W的玻璃管,冷水机显示25℃,激光管却热得发烫;在事实上没有起到应用的作用。
/ r5 ^* t9 q" P
* _% s1 ]; a) C4 X/ r, w 当然,除了以上三大方面外,我们还应该综合考虑热效率和水容积、水质要求和水过滤及水循环系统材质……等方面。( M( ~% b/ c& K( V& o
6 b% [) M4 V8 i$ S; ?! x
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/% M) K! b) F4 d2 S
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|