换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
% |9 q% l' S  k- E换了压缩机后,为什么工作不正常了?
. S6 t1 }' o2 F$ e4 t我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。
, `; i8 q; i/ e- H+ @) \去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。
2 N* V% h4 p3 s2 K3 I8 B
. |- V4 ~5 e' D我想请教各位高手,问题出在哪里?

0

主题

0

好友

45

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
21
积分
45
精华
0
主题
0
帖子
20
18#
发表于 2009-8-3 13:47:50 |只看该作者
楼主有忽悠大家的可能  冷凝器结垢太厚   那过滤器的温度一定很高  难道就发现不了????
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
17#
发表于 2009-7-31 14:43:25 |只看该作者
这种小型冷库真的很麻烦的,-10度,往往吸气压力也就1KG,再怎么也上不去的。不过机子正常运行,库温也能拉下去,郁闷。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
16#
发表于 2009-7-31 14:43:24 |只看该作者
我觉得,彻底将氟放出后,彻底抽真空(电磁阀开启抽),加氟试机,你的机器配置这些都是正常的,如果系统不堵,配置正常而要是压缩机没有问题就按我说的方法既简单来得估计也快。这只是我的薄见,经供参考。(原来是冷凝器结垢太厚,那当然要出问题,你以前却说洗干净了,呵呵,白忙活一番)
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-7-31 14:43:23 |只看该作者
楼主在提出问题之前,没有说明是什么原因造成需要更换压缩机,压缩机坏的原因是什么》???
4 j) o% ^7 i' W% ~) I2 I! ?" @. Y只是说压缩机坏了,更换后没法工作等等,所以大家就讨论了7 P2 I* l2 e+ B! b  y; S* O; U  ?
结果是冷凝器结垢太厚,呵呵6 C8 b. h5 @5 z, V" ~7 k
怎么说。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
14#
发表于 2009-7-31 14:43:14 |只看该作者
我这几天也遇到同样的问题,系统堵塞的问题应该在我的机组上是不存在的
, s2 y3 A; n" c6 p& [( X1 Q同样难以解决
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
13#
发表于 2009-7-31 14:43:08 |只看该作者
尽快改善冷凝器的换热条件,使高压下来,低压问题自然就解决了!低压过低的原因是膨胀阀供液量太小造成的,最有可能的是阀前的制冷剂没有全部液化,含有部分气体,造成供液不足。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-7-31 14:43:07 |只看该作者
打开冷风机看看供液是否均匀,应该是部分管道堵塞了
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-7-31 14:43:06 |只看该作者
希望大家看看楼主对问题的回答,你们提出的可能性已经排除掉了!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
10#
发表于 2009-7-31 14:43:04 |只看该作者
朋友应该是空气真的太多了,还是能力去认真放空气吧,19公斤肯定打不下温度的.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-7-31 14:42:58 |只看该作者
高压高.低压低的问题在前面好像有人提出过.可以去找找!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-7-31 14:42:56 |只看该作者
个人观点,仅供参考!
1 a& j$ ?- g1 A如果排除我的分析存在的情况,其实我觉得疯子的分析也很有道理。
8 ^) M* ?4 O  H4 D! k( Y' Z7 R7 N高压高可以理解,低压低同样的道理。
' d9 m0 }3 d. M4 b, t( P" R1 p" @  1.更换压缩机,相对于原来的压缩机来说,吸气量也增加,那么在负荷保持恒定的前提下,风量也一定,必然蒸发器蒸发的量基本上不变,必然会造成吸气压力降低。
3 r; p  m. |5 E, t  2.如果采用热力膨胀阀,过热度不变,由于冷凝压力升高,膨胀阀前的压差变大,流量变大,供液量过多,过热度变小,这时候膨胀阀关小,造成节流过程中的压力损失变大,所以蒸发压力同样变小。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-7-31 14:42:54 |只看该作者
值得尊敬的疯子精神!那么,请疯子接着分析一下低压过低的原因?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-7-31 14:42:53 |只看该作者
呵呵,疯子是研究问题时,要发疯的研究
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
5#
发表于 2009-7-31 14:42:45 |只看该作者
1.感谢各位的回答。! k. h7 [1 }0 j/ |8 i: v
2.制冷剂是R22,电磁阀正常,4匹的压缩机使用的是3冷冻的膨胀阀,也不小了。
0 `6 L2 k0 \2 Q4 I" o3.本问题的关键是高压高,低压低,制冷效果差。: X/ v. B( i' |7 R+ \& l4 [
4.一开始,我就怀疑是堵了!才会调整和更换膨胀阀,以及后来的用氮气冲刷管道进行排污,无效说明系统没有堵。
& F, i  s, f. n" H" u5.李斑竹所说的不凝性气体的可能性可以彻底排除。) u$ K+ o* K( H: W
6.楼上的对高压偏高的分析很有道理,但低压偏低说不通,因为,那个冷风机换了还不到一年。
回复