家用空调能不能采用可燃制冷剂?- x. y: x; H+ u4 U0 `/ a4 z# `3 N
2 s' Y8 O- L* p1 m8 T1 H2 n2 z同上 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。
4 @! ]# h" J S0 c* n7 M
, H# Q+ ]4 F: ^0 k/ q在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。( y( k$ o/ s$ F% O! S4 ]
2 J$ `1 ^8 x Z5 \0 v0 b# J) ]
问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94

- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
引用:
, Y9 R- n) E" G2 _+ U以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:& D0 ?! Y% E$ o$ H4 O
应该可以吧,这里不是有篇文章吗? ; A! A5 q: V0 J3 l
http://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。
4 F! n+ m' P5 R; i% c4 O( b4 L" W0 E8 ^
按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170

- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
引用:
( j1 v1 w4 M- E$ ^0 m以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:
* e8 m1 k# G/ W$ s根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文? M0 z. z: E0 o3 L' o7 ]0 b0 n0 \
9 }, L: F. Y5 R% k9 R/ \- R8 ?/ Q
ASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。 |
|
|
|
|
|
|
|
|