压缩机结冰
3 Y) d0 y& G% W; c120HP日立螺杆双机头中央空调,一台60HP压缩机出现回气管道及压缩机结冰!请各位大侠指点解决办法!急! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
 
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
回复 1# 的帖子' m/ Q% v& o& E* c" d
在运行当中你可以比较下两台机的高低压力和电流。有没高压比较高的。高的话证明了冷凝脏了或冷媒多。, @4 B1 V/ q9 p) j6 ]( N% U/ z
低压低。你得检查蒸发器是否脏了。水流水速水压够不够。是否刚维修过有动过膨胀阀。这是制冷运行工最基本的东西来的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199

- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
同意7楼的说法,不完全同意各版主的说法?结冰就说明了压力问题,雪种多,膨胀阀开度大就结冰?什么逻辑? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199

- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
从楼主的描述看,应该是水冷冷水机组,并且是干式蒸发器。回气管道及压缩机都结冰,我所理解的,有两种情况,一是低压压力过低,二是内漏:; g. x ?: z# `% o
1、低压偏低,节流太严重了,问题可能出在过滤器和膨胀阀,如果是膨胀阀,调开启度(过热度)已经不能解决问题了,如果是过滤器,处理就简单了,两者都建议——换;2 K* Y' E3 U8 `" Q' x" C
2、如果是干式蒸发器,内部有可能串液了,就是说制冷剂未经蒸发直接旁通到了回气,在回气管和压缩机内部蒸发,这个问题就要换蒸发器垫片了,内漏的表现是压力并不一定偏低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
 
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
 
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
常见原因:1:冷媒充注量多。2:回风过滤器脏。3:回风温度过低。3 X' j$ ~2 ]) f& p+ b
解决办法:停机后清洗回风过滤网,压缩机和蒸发器化冰后开机,比较两台压缩机高低压压力,如高低压压力都较令一台高,检查冷却系统正常后,可适量放掉些冷媒。本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息! |
|
|
|
|
|
|
|
|