设为首页收藏本站
搜索
查看: 3796|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

地源热泵问题?

[复制链接]

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 15:47:39 |只看该作者 |正序浏览
地源热泵问题?, K+ n( f3 X, f$ c! l6 j, x
地源热泵的地埋管一般与土壤传热系数是怎么计算?是通过厂家获得?还是??

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-1 15:47:59 |只看该作者
地源侧水泵扬程
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
6#
发表于 2009-8-1 15:47:58 |只看该作者
地埋管和土壤的换热是典型的非稳态导热和对流换热的耦合问题,十分复杂,简单计算是不可能的。
; v; N1 H3 D$ ?. o三个重要参数需要确定8 b2 [  k( C" z5 k* z& e
土壤的初始温度
( U5 {8 F2 z* H2 w" g0 G/ }土壤的导热系数
! }5 P4 z8 L. x+ z9 z- f土壤的热扩散率
" R  {5 ?6 A. E; W小型系统基本估算就可以,大型系统须详细测试三个参数,否则会增加不必要的钻孔投资或钻孔数不够。
* S- u/ n# e8 \测导热系数是典型的传热反问题,一般采用无限长线热源模型计算。
  n0 H% d2 ?- x6 i, E2 k2 r0 y  ]2 o- o6 e6 l, Y* k
三个基本参数确定以后,而后输入钻孔数和钻孔的几何尺寸,建立模型计算出地埋管出水温度,可以自己编程序采用数值计算,也可采用国外的软件GS2000,EED,TRANSYS,GEOPRO等等。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
5#
发表于 2009-8-1 15:47:57 |只看该作者
学习中,目前有很多都在考虑用这一块,节能显著
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-1 15:47:53 |只看该作者
按照经验数据设计打井数目,然后通过实地测试,确定用井数目。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-8-1 15:47:52 |只看该作者
现在都是估算值   有经验就可以搞定了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-1 15:47:50 |只看该作者
现在基本上是一种经验估值,以北方和南方分区域及分地质结构来算,最稳妥的方式是做换热测试。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 19:11 , Processed in 0.097821 second(s), 23 queries .

回顶部