设为首页收藏本站
搜索
查看: 4191|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

冷水机水温降不下来

[复制链接]

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 14:39:42 |只看该作者 |正序浏览
冷水机水温降不下来
" \7 O2 S9 ?0 v( I3 Y一台20RT的水冷冷水机,韩国进口的,才使用一年,今天开机后,发现水温始终在19.8度不下,而正常温度在15-17度之间,高压15,低压只有2.3,以前低压都在5左右,压缩机吸气管不冷,常温,检查干燥过滤器进出口无温差,应该不会堵,电磁阀也得电吸合,膨胀阀上结冻。求分析最大原因会是什么

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-3 14:40:07 |只看该作者
谢谢各位,已修好,原因就是膨胀阀上部感温包不好,阀芯部份打开,造成供液量不足,回气压力过低,制冷效率下降。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-3 14:39:55 |只看该作者
全封闭系统还是半封闭系统?& M/ b7 t9 {$ D
1,全封闭系统出现低压偏低,有内漏的可能性。0 R1 Y# D7 f- ^* w4 Z
2,半封闭系统也可能出现内漏的可能性,但不排除压机密封垫片出现漏的可能性。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-3 14:39:43 |只看该作者
排除堵得可能性,最常见的原因就是制冷剂泄露了~本人从事工业制冷行业技术支持工作和市场销售工作,欢迎广大制冷同行共同交流制冷的应用技术和行业信息!
回复