夏天空调加药水的标准是什么呢6 e) o+ D" i9 F" c" K; K
给空调加药水的时候应该要注意什么方面的问题?在制冷的模式下低压在多少兆帕下才算正常?{我问了好几个师傅,各人说法都不一样,有的认为在夏天4.5-5.0压力就为正常的,有的却认为5.0-6.0为正常的},我是新手,请高手赐教!荣昌老师能不能给我点意见呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-8-30
- 最后登录
- 2010-7-29
- 在线时间
- 18 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 88
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 21
- 金币
- 40
- 积分
- 88
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 21
|
氟利昂还一 这个命,加氟得看环境温度一般4.2---5.1压力(我加氟 还看下电流) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
是不是要控制蒸发压力使该压力对应的饱和温度为+5度? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
简单,可以用电流表检测压缩机电流!!根据电机的电流大小进行调整!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
晕* P9 a+ Y, {6 y5 g b2 f
大哥直接说加氟不得了4 P5 U p) O- A0 f, c2 j9 z9 y1 \% z
怎么说加药水???: t( P$ ~9 ?4 e+ k2 i( d2 Z& _
我真晕!
! c" ]$ [, O' { b# G; V我甚至以为加甲醇防止冰堵呢~~~( I h$ q. G# T0 _( k7 G1 d+ ^
头一次听说加药水 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
空调加氟的时候环境温度当然有影响的。环境温度低时,回气压力也低;环境温度高时,回气压力也高。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
回复 12# 的帖子
; z, s( p( @1 w: s% O: R按产品说明加氟也很对,但是在遇到不同品牌不同型号的空调,找出空调说明书在加氟未免有点麻烦了,我觉得2楼,3楼的老师说的非常对,按照蒸发器所设计的蒸发压力和R-22蒸发温度对空调加氟是正确的. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
在产品说明书上都会有相应说明的,按说明书上做就是了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
回复 9# 的帖子- G% D9 R) t4 K9 G& l+ E0 @! Q( _
我是杭州的,术语上指给空调添加制冷剂指的是氟,而我们这边称是指加药水! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
8F的。加氟我就知道,加药水还是第一次听过!!你们哪加氟指的就是加药水吗???什么地方的人这样子说??? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
看来6楼7楼的朋友比我还菜鸟哦,呵呵,所谓给空调加药水指的是给空调添加制冷剂即氟利昂(R22是氟利昂一种制冷剂即二卤二氟甲烷),你们两位要多多学习哦!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|