- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
低温盐水制冷系统设计中,若采用螺旋管蒸发器,已经安装了回气包(桶),还要不要氨液分离器?# m4 M- w. i# H
2.安装氨液分离器后,供液管直接进入螺旋管组好呢还是进入氨液分离器后利用重力进入螺旋管组>? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1、如果系统不大,设了回气包后可不再设气分;但如果系统较大,应直接设气分。
. l1 T0 J, q! S8 b* L# y8 c4 h2、如果系统不大,或者只是单级制冷,可采用直接供液方式;如果是较大的双级制冷系统,当然还是采用重力供液方式好。 |
|
|
|
|
|
|
|
|