都有道理· 谢谢 烟台三超制冷设备有限公司 费先生qq1320388297 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
楼上的高手,这么全面的数据啊,确实,低温工况和蓄冰工况的机组大都加装闪发经济器。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-10
- 最后登录
- 2009-7-10
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 366
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 13
- 积分
- 366
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
1# 天使月
8 q& D) e" r3 A+ M+ c {在空调工况下,制冷量可以提高10~17%,COP可以提高最多8%,闪发式经济器,在热泵工况下,根据检测数据制冷量可以提高20%,有些压比较大的工况,比如蓄冰或低温工况制冷量可以提高接近30%, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
不同的工况是不一样的,最大也就增加百份之十五左右吧,但在低温的时候使用不经济比较耗电,还不如用双级压缩要好些,用户统计过,在蒸发温度-40度的时候,双级要比经济器螺杆机组省电30%左右。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
日本前川20压缩机加/不加经济器性能对比(蒸发温度:-40,冷凝温度-40,过热度:5度,过冷度:5度):
, p" s3 C! B' m- D4 H( |7 c% o5 F 加经济器 不加经济器
0 }% N! N6 W5 N% a6 B制冷量 205.8kw 158.3kw 提高30%
& u) A! c# W" K( D* O4 X5 W轴功率 154.5kw 135.3 增大14.2%
, E; L' _0 ^: ^5 ^& O& F$ Ecop 1.33 1.17 提高13.7% |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
现附上两页数据供大家参考, 其出自一家在国际较为有名及专门生产压缩机的专业厂家 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我现在在搞一些经济器方面的问题.其实在2级压缩的离心压缩机里,也可以应用经济器.在系统中,如果采用经济器可以提高COP最多,大约20几%.经济器也分开式和闭式的.经济器在螺杆机中用的很多.在国内上海交大的以前搞过一些. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
经济器相当于一个蒸发器,不过是把冷凝器出来的液体在经济器分两路走,一路经过经济器的管道后被压缩机吸气口吸收,另一路经过经济器腔后供给蒸发器,使供给蒸发器的液体再次过冷,过冷温度根据需要可以在0度以下.在低温工况下可以提高20%左右的能效,在空调工况作用不大. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
最好是有全面的分析报告,和绝对的试验数据,否则也是一面之词. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
他相当于活塞机的单机双级机的高压级,相当于二次补气效能能提高30%左右 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
谁有经济器的原理资料,可以上传一篇吗?/ v/ b0 b/ s7 s3 }# P9 J6 l
我在一本书上看有一篇,但我觉得为了看那一节文章要我花40多块买一本书太浪费了!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
DB又胡扯了,在满液水冷工况下,制冷量大约提高10%,制冷效率大约提高5% |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
DB 的资料显示,他们的螺杆机组,有经济器的设置,可以提高制冷效率16.7% |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
用随机带的经济器容易液击 用经济器 可以提高很多哦 冷却物冷藏间用带经济器的就可一 满足要求 一般保证在-19 不成问题 |
|
|
|
|
|
|
|
|