冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题
" P$ O# }+ A6 S4 Y3 U螺杆制冷机,满液式蒸发器,以电磁阀+手动节流阀供液为例
2 q6 G. |3 J4 E8 m0 X
$ f7 Z2 A; l* D# [2 B$ W4 ~当机组部分负荷时,即通过调节压缩机滑阀位置,使机组排气量变小,这个时候蒸发温度是否会随负荷的变小而升高?(出水温度不变)
$ g7 S7 r: `8 ?5 C
% ?: J% A$ Y6 S! P4 a' H- ]1 r8 E1 F# X- U2 q9 }
因为我们总希望这个时候蒸发温度是提高的,这样能获得更高的能效比.欢迎讨论. |
|