海尔可以这样解决噪音吗?; p  g! r+ y5 ]) M; B
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也没有给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!

0

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
59
积分
118
精华
0
主题
0
帖子
24
9#
发表于 2010-1-12 06:17:35 |只看该作者
写出这么好的帖子,佩服楼主!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

14

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
14
精华
0
主题
0
帖子
6
8#
发表于 2010-1-8 11:30:25 |只看该作者
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。8 j0 p  K* d) T2 `: v3 H
如你所说改造前实测 ...) A' I$ b" d" c& D* \' ^, G
doyouknow 发表于 2009-8-5 11:00
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-8-5 11:00:03 |只看该作者
是不是静压的问题,要在出口接一段风管,如果只是通过电容将电机的速度加快或降低,那是没用的,电机的温升会比正常值高,对电机不利
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-5 11:00:03 |只看该作者
海尔的解决方法可行,唯一的疑问是。究竟是海尔的产品设计参数严重偏大还是现场的产选型不当?这需要关注一下,以免再出现该问题。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-5 11:00:02 |只看该作者
测试的时候你的风量大了那么多,会不会噪音就是这样增大的阿??
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-5 11:00:01 |只看该作者
只要样本值没有做手脚,如果是水系统,实际风量大于样本值的话,制冷量将优于样本值;反之,风量减小将导致制冷减小。估计变化幅度为,若风量每减小10%,制冷量相应减小5%左右。我也觉得说的对。
; k; x1 G% U- X8 W! P: t- Z如你所说改造前实测风量1700,这个值比额定参数大很多,我认为说明实际的风管静压损耗比额定余压小的多,自然送风量就过高了,噪音也上去了。后来应是通过调低扇页风速导致风量下降到1316,但仍是比额定风量高一点也就不奇怪。制冷量和风扇转速的变化没有直接关系。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-5 11:00:00 |只看该作者
支持楼上的兄弟
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

