1.蒸发冷的排热量是不是根据公司Q=KAΔt计算的???K的值怎么确定???Δt怎么取值???
* l- H# i" C! B! [2.对某个型号的蒸发冷怎么确定他的风量,风压,淋水量???????

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
5#
发表于 2009-8-6 15:07:43 |只看该作者
每一个生产厂家的K值都不一样,所以的厂家K值只能适应本厂生产的蒸发冷。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-6 15:07:42 |只看该作者
看来这方面的高手都没参与进来阿!我想这些问题搞蒸发冷设计的才能回答,业余的很难回答准确!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-8-6 15:07:41 |只看该作者
1.蒸发冷的排热量不是根据公司Q=KAΔt计算的;% x/ @6 B# u# S
K的值实验确定;
; i7 W9 v7 y) K8 g2.对某个型号的蒸发冷确定他的风量,风压,淋水量,按标准确定,实际使用中都取的较大