- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
冷却塔能否吸热制暖?3 c7 p K' [. D3 v
我单位承包施工的一个工程,业主要求冬天室外10度以下供暖,夏天供冷。设计单位及制冷机组供应商*灵说可以采用热泵机组。冷水机组设定出水保护温度为2度左右,冬天当室外温度大于5度时采用冷却塔吸热,当低于5度时,电辅助加热启动机组,启动后空调机组出来的部分热水循环到低温侧保证机组持续运行。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
听说过有种冷却塔可以在集水室里加生石灰,利用生石灰溶解于水释放的热量作为水环热泵冬季供热时的热源. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
没听说过.应该不实用.冷却水在北方还要放掉过冬呢.南方的话(小弟在广东)有效果,但结冰了怎么办?管道结冰了裂掉你怎么弄.倒是直接接地下水可行. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
环境温度5度,那水温就只有2-3度,制冷机的出水温度就只有0度呢.不可能的可以解释一下为什么制冷机的出水温度只有0度?谢谢。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
水环式热泵机组(好像也有人称“水源热泵”?其实不用打井的)就是利用冷却塔在冬季吸热实现供暖的。不过适用场合受限制,如室外温度太低,电辅加热是不经济的。水环热泵一般用于大型办公楼宇中,内区常年制冷,外区根据外界温度变化制冷或制热。1 |9 ?( { I2 C! w
水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特征的热泵供冷暖的空调系统。
* E, M; k6 ^$ W: W: p& u7 z: I0 ]8 W/ k9 T( S3 K/ `2 y& _
有人可以把水环热泵的原理图发给我么? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
应该是室外温度比蒸发温度高就行了,当然首先保证不能低于0度以下,否则容易结冰. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
楼主说的问题,我曾经在四川地区遇见过这样的工程,而且用的还可以比风冷热泵要好!主要还是看你的项目在什么地区,室外温度如何? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
环境温度5度,那水温就只有2-3度,制冷机的出水温度就只有0度呢.不可能的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
这个比如管道外加加热电缆,当然我们是在长江以南地区,不会出现此现象. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
应该不行吧!冬季运行结冰怎么办,有防结冰措施吗?效率怎么样?没有听说过. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
当然可以的,这个比空气源热泵机组效率还高.你看地开利的30HXC-HP机组就是螺杆式水--水热泵机组. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
说实话,没有见过应用实例,尽管理论上可行?二楼说得很准确,关键问题是应用场合及环境条件。你的项目在哪里?用当地冬季气象资料实际计算一次,“低于5度辅助电加热”是正5度吧?0度以下呢,-5度呢?真的想用,在经济上应当慎重校核,供参考。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
谢谢各位!水源热泵大家都知道。水环热泵也明白。但都不是靠冷却塔吸热。 |
|
|
|
|
|
|
|
|