设为首页收藏本站
搜索
查看: 5982|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

开利19XL离心机导叶的异常情况

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 09:35:21 |只看该作者 |正序浏览
开利19XL离心机导叶的异常情况
- T. w* I$ i! g" C前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制., s( s, i) `0 s  E

7 z) a5 c9 O! w. \' C" E$ M' P导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.5 V/ g! @. s/ k$ ]" O
* e2 |% e) m, p! a2 B' ~7 D6 B
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?
+ i+ p2 X5 i$ `; p请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-7 09:35:27 |只看该作者
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-7 09:35:27 |只看该作者
扇门马达内部结构和普通电机不一样,
) [3 K4 K3 r8 `4 p7 U你测的7欧姆是扇门马达的主绕组,! A) U; X+ N  }6 v' |; I
光有115V供电给主绕组,电机是不会动的。
" Q+ O" t# e- @, _& Q& X0 p7 Z) E它要接受电脑板控制,来执行正反转。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-7 09:35:26 |只看该作者
我也遇到过,重新归零矫正过就好了,好像是机子保护电路的问题,个人意见。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-21 10:37 , Processed in 0.108117 second(s), 23 queries .

回顶部