可以互用 风冷热泵都是的啊 不过冷凝器(制冷)设计一般比蒸发器大些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
首先你自己考虑的是 你自己的实际使用工况~
9 B' [/ ^, P/ N" J# h' H2 w/ Y进行热力和压力计算后,满足理论要求。
& m/ G! p$ Y, m. a( q同时不禁要考虑管子,还要考虑相关的连接件,比如阀门之类,如果都满足,压力差别不大的情况下,互换一半是没有问题的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
再强掉点 风冷热泵冷凝器与蒸发器使用相同的内部强化换热管 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
水冷热泵都是使用水换向
) f( C* I d8 Q6 k9 [* q8 s风冷热泵一般使用9.52内部强化管。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
蒸发管和冷凝管可以互用吗?6 z* y/ V8 \8 e& X
怎么不能换呢?热泵不就是这样的,制热状态与制冷状态就是互换的。对的呀,为什么说不能换呢??? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。 L: x9 W, A9 }7 s
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
5 Y& l' Y* o/ u2 |7 V冷凝器用管:外表面积大于内面积
! }$ B) D7 @$ e: w" d: t" {1 V因此,从换热效果角度看,不建议两种换热器的管子互换。查了查Wolverine的适用于满液换热器的换热管资料,似乎也是外表面积大于内表面积,仍然是强化氟侧换热. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言;
% i% z {& V9 w干式系统,蒸发器换热管强化的也是制冷剂侧。你的观点又和五楼的矛盾了,五楼说蒸发管强化的是水侧换热,冷凝管强化的是氟侧换热。现在又说干式蒸发器的换热管强化的是氟侧。& H0 _. g+ q" E* u. x8 V1 G- t
3 y Q1 T+ ^- K" \
我是这样理解您的意思:( q# C+ w. A C9 d2 n
1 冷凝器和干式蒸发器需要强化氟侧换热。/ C1 |* |( `4 x- ~( p) X
2 满液式蒸发器需要强化水侧换热。# J% L, ]+ Q/ ^! x9 {* {
不知对否? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。
1 b' A4 @1 V! T) o蒸发器用管:内面积要大于外表面积 0 a7 l2 I7 x* b8 `, d, y1 P& g
冷凝器用管:外表面积大于内面积 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。
( g. [* P+ M0 |; y' C# [蒸发器用管:内面积要大于外表面积7 n+ y% W" e+ g2 z
冷凝器用管:外表面积大于内面积 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
蒸发管一般都有分流器及分液管,而冷凝管则只有集气管及集液管 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
只是使用的话,满足安全要求就可以了。/ |' E- z, P, H8 ^4 R. |- C7 Y
如果要兼顾性能的话,就要考虑蒸发管和冷凝管分别强化的换热侧是哪一侧,强化效果在这样替换中是否会减弱。- o) p% L6 v* g4 f7 z8 }
建议楼主把问题说详细点。 |
|
|
|
|
|
|
|
|