设为首页收藏本站
搜索
查看: 5651|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于水冷冷水机组的国标工况问题

[复制链接]

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 14:58:19 |只看该作者 |正序浏览
关于水冷冷水机组的国标工况问题: m) v0 Z7 Y' M) m$ _) N
GB/T18430.1-2001规定冷却水进水温度为30℃,可见到很多产品的技术参数中标明冷却水进水温度32℃。4 v7 z* U. n* X! ]
请问,32℃进水温度是什么标准规定的?
" E6 G7 \% }" P) y. n: j5 J
: k# x$ h/ _; z. ?4 y0 p) J" W能效标识所依据的标准也是GB/T18430.1,这样的话,那些以32℃冷却水温度为基础的厂家要取得能效标识,岂不是要做两套数据?

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-7 14:58:34 |只看该作者
看到这个话题,想起夏天应邀去看的一个项目,把机组的标牌传上大家分析!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-7 14:58:32 |只看该作者
32/37度是民间的有中国特色的设计工况,主要是早期大部分地区设计院提出来的,而GB中30/35度的工况则是从一些国际标准(ARI和JIS)套过来的。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-7 14:58:30 |只看该作者
冷凝温度都有做到36℃左右了。 冷凝温度36度倒是比较容易达到,不过如果做过性价比分析的估计都不会用这么低的冷凝温度,一般37~38度,就可以做节能认证了。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-8-7 14:58:29 |只看该作者
呵呵,干式蒸发器都有做到5℃的了。如果7/12度工况,干式蒸发器做到5度蒸发温度的技术能够推广的话,论坛上就会少了很多争论,估计没人关心满液系统回油问题了。^_^
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-8-7 14:58:27 |只看该作者
呵呵,干式蒸发器都有做到5℃的了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-8-7 14:58:26 |只看该作者
冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。 1 B* \+ @% I0 E; D, ]8 A7 e
没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。   }8 t0 j7 Q! q- E  {- @. J
市场上30℃冷却水和32℃冷却水并存这种情况是够让人迷糊的。[/quote]
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-7 14:58:25 |只看该作者
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的
+ G# L+ G2 L: j0 R# [; j" Z. U  j1 f; D$ N6 Q: o. V
你所看到的30度进水,35度出水,是新标准,设计冷凝温度为40,是新标准.没有错的.冷凝温度都是厂家根据自己的设计方案所取的目标值,没有统一规定,而且你说的40℃这个值现在不少产品都已大幅下调了,冷凝温度都有做到36℃左右了。
( S- k8 b+ m9 M. [# H没有办法,能效比的门槛越来越高,而压缩机能提高效率的空间基本挖掘得差不多了,只有在两器上做文章了,提高蒸发温度、降低冷凝温度是很便捷的提高能效比的方法。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-7 14:58:24 |只看该作者
32度进水,37度出水,是旧标准,当时设计冷凝温度是按42度设计的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 13:27 , Processed in 0.104864 second(s), 23 queries .

回顶部