为什么蒸发温度对性能的影响大于冷凝温度的影响?
L5 m% F# J1 G' ?# ^4 ]: @9 Z# l+ }& G% l' P5 ?
对于逆卡诺循环: 3 f' b1 p% L( E0 i; }, Y2 U
冷凝温度仅影响压缩机耗功量,蒸发温度同时影响压缩机耗功量和制冷量。
" ~2 c3 D2 ~+ Y2 I% ^( E# S' f. A$ Z: P/ c* D# V( A
吸收式制冷中的制冷剂循环与蒸气压缩式循环相同,所以也有相同现象。 6 J9 z. r4 j; I! F( K
" { |* C4 |: j' o/ u, c教材里有详细的公式推导。
4 A6 b7 Z9 k" A" M9 |# l5 J! C6 X2 Q2 W( ?8 [1 x7 b$ t4 @
详见《空气调节用制冷技术》 彦启森等编 中国建筑工业出版社 1985年 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
为什么蒸发温度对性能的影响大于冷凝温度的影响?对于逆卡诺循环:$ H; c& @; j- e; K4 c Z
冷凝温度仅影响压缩机耗功量,蒸发温度同时影响压缩机耗功量和制冷量。
( {$ C$ L+ R* S, _# C# ], W5 }* S( S. r) n: W' e8 o: K
吸收式制冷中的制冷剂循环与蒸气压缩式循环相同,所以也有相同现象。4 [. \4 n# y3 x3 G2 u% }
& r7 S: S7 ?% j5 M" z
教材里有详细的公式推导。
. a0 Z* ?( R% k4 E* |( A# h& q, d6 m, ?# E
详见《空气调节用制冷技术》 彦启森等编 中国建筑工业出版社 1985年 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200

- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
我也就是引出大家的讨论,和大家学习讨论!% `) _" e4 T* {
前面大家分析的都是理论循环,我这里简单的讨论一下理想循环。4 J5 r* O8 ?2 t& r: {4 r/ a
1.理想循环的制冷系数=t1/(t2-t1),如果我们把制冷系数对蒸发温度求偏导,得到T2/(T2-T1)^2; t& Y/ S0 ^1 F/ K# s" X- ?- D2 ]
2.如果我们把制冷系数对冷凝温度求偏导,得到T1/(T2-T1)^2。
S5 m% e0 W" Z w# }0 H3.由于T2大于T1,所以根据上面两个式子,得出结论:理想循环,蒸发温度的影响大于冷凝温度的影响。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
11、12楼的解释均不能充分论证。无论蒸发温度降低或者冷凝温度上升,都会引起压缩比增加、制冷量减少、节流压差增大、输气系数降低...等等后果。
1 M) E+ {& M* ` _ o我觉得此问题似乎不可能从制冷原理入手定性论证,而是制冷剂物性参数的客观反映,通过具体工况给出条件(如冷凝增高1度与蒸发降低1度),查压焓图参数计算就会得出必然的结论。 赞同DONGZHESHENG的观点:各位网友可以查常用制冷剂的物性,相同的蒸发温度和冷凝温度的变化量时,对应的蒸发侧饱和压力的变化量比对应的冷凝侧饱和压力的变化量要大,因而对性能影响更大,这就是在改进机器性能时为什么要把关注重点放在尽量减少压缩机吸气侧阻力降、尽量想办法提高蒸发温度的原因。
( u& J+ i) ^' |9 J* c9 w我观察过几家国外公司的产品,如特灵和约克等公司的机组,他们的做法都是尽量减少吸气管路的长度,尽量取消吸气截止阀等。这表明其设计人员对老师提出的问题有正确的理解和应用。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181

- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
11、12楼的解释均不能充分论证。无论蒸发温度降低或者冷凝温度上升,都会引起压缩比增加、制冷量减少、节流压差增大、输气系数降低...等等后果。
) s1 o8 p6 |7 X& s" a/ O0 n* `我觉得此问题似乎不可能从制冷原理入手定性论证,而是制冷剂物性参数的客观反映,通过具体工况给出条件(如冷凝增高1度与蒸发降低1度),查压焓图参数计算就会得出必然的结论。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205

- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
同意12楼观点,蒸发温度的降低减小压缩机的理论排量和降低输气系数,对冷量影响更大。其实,这都是有热物性质决定的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
 
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
在冷凝温度不变的情况下,随着蒸发温度的降低:% Z( ^& F6 ~% T# s) e' d. c" h
1.从蒸发器出来的制冷剂蒸汽的比体积将增大,致使压缩机的吸气量减少.. n* R4 e0 p0 l: _
2.压比Pk/Po增大,压缩机的容积效率降低,输气系数将减小.: _1 v% w0 ?2 j$ t4 K
3.节流阀前后的压差增大,节流损失增大,降低了单位容积制冷量.6 x5 p4 i. b' P7 f1 ?+ T$ N
在蒸发温度不变的情况下,随着冷凝温度的提高:
* q3 }/ Z- P, u* u( T: T1.压比Pk/Po增大,压缩机的容积效率降低,输气系数将减小.$ b( m! a* d% |. O; v/ R3 {. Q
2.单位容积制冷量减小.
; _& y, F% G4 y( Z: U; I+ s- l, O1 {- G8 a
表:氨活塞式制冷压缩机输气系数( u) ]# U: r6 U' g
! ^ e) ^! B E% L 冷凝温度℃ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
老师,我来捧场子啦~~~~4 F$ X; q' O) h9 r: i
; k6 c. O9 {5 w在一定的压力状态下,蒸发温度的不同也就意味着制冷剂的不同~~~$ h1 N7 z' X4 T% N/ [; W4 ]) K
水心老师的问题是想问为什么选择制冷剂时更注重蒸发温度吧?~~~9 N) Z, S% f1 ^, k/ Z, W; f7 D% F R: U; g
蒸发温度较低的工质的节流压差相对较小,截流损失较小,也就是说压缩机所输入的功率也较小~~~7 s/ W" R3 }/ i; M) l% o7 y3 L
而冷凝温度的高低对压缩机的影响并不是很大,压缩机的压缩比并没有改变~~~6 M# ]0 i* h& }9 ?; m- U$ _
所以蒸发温度对制冷效果的影响比较大~~~ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
 
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
理想制冷效率=T2/T1-T2.
% i+ k6 a5 _: i* R/ }理想热泵循环COP=T1/T1-T2这个式子从数学的角度可以看出,冷凝温度T1变大,分子分母都变大,所以它对性能的影响必小于蒸发温度的影响。各位仁兄谁能从理论上分析一下? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
 
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
理想制冷循环的cop怎么变成这个公式了,建议看看相关的资料!回头我们在一起探讨问题! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
理想制冷循环cop = (t1-t2)/t2
: u9 y7 `7 B Q" k1 a9 Y1 Kt1 热源温度& U, \; H6 p1 ]# t, {4 @
t2 冷源温度. b W& `6 k# b0 G& }( J
所以t2 的影响比较大。
* v) ?- y: S$ C9 Z4 o# R( q* t5 ^% k( A& X8 A2 B& F% w2 U
---------------------- |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
蒸发温度低使压缩机的吸气比容增大,压缩机的质量流量降低,所以制冷量下降。而冷凝温度提升对压缩机的质量流量影响较小,但是冷凝温度的提升会使压焓图上压缩过程的等熵线的斜率加大,结果使压缩机的耗功变大。因此蒸发温度影响冷量较多,而冷凝温度影响机组功率较多。这个分析有一些道理,但是冷凝温度的变化同样影响制冷量,影响耗功,以上的分析不能充分证明影响就很小。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200

- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
是不是有一点太难了,只是希望大家知道为什么? 1 \3 N4 H. A3 g. Z4 ^ ?
接受你的建议,也欢迎你的讨论,改完后觉得有点别扭.在“蒸发温度”和“性能”之间少一个“对”字,所以觉得别扭,这是我的错! |
|
|
|
|
|
|
|
|