设为首页收藏本站
搜索
查看: 3572|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 09:49:11 |只看该作者 |正序浏览
恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀
5 ~$ |" v9 {2 o! O化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???
: c1 ^" |% u0 Y1 j2 W0 Z0 t5 _
" t9 a4 ]( Y  F  c9 R  s  {2 l接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
3#
发表于 2009-8-10 09:49:18 |只看该作者
没办法,排空后,重新抽真空、打压后,才弄好的。幸好系统不算很大。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-10 09:49:17 |只看该作者
不排空解决问题,感觉难度大大地,期待高人见解。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 15:28 , Processed in 0.095849 second(s), 23 queries .

回顶部