诊断一下家用空调不制冷的病因。
5 j: r& W5 G8 C# _5 w病症描述: 一台分体壁挂式空调器,外机外壳锈蚀厉害,低压阀门处铜管有油渍状的暗色,部分铜管裸露;问户主这台空调使用多长时间, 答复是3-4年了。拆掉内机滤网,遥控器在制冷情况下,内外机风机均运作,但是内外机的风扇吹出的气流温度和周围环境温度一制,用手触摸外机,感受到压缩机也在运作,开始怀疑缺少R22, 但是在低压阀上接上压力表, 开机加氟时,压力表读数瞬间就显示到8公斤,感觉不到冷媒在注入,放掉一点冷媒后,压力表读数又回8公斤, 观察压缩机也是周期性的开启和停止。就是不制冷, 请大师们诊断一下是什么原因不制冷。

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
15#
发表于 2012-10-9 15:33:20 |只看该作者
佩服,佩服!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

4

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
4
精华
0
主题
0
帖子
4
14#
发表于 2011-10-22 07:40:49 |只看该作者
呵呵你真厉害,佩服哦8 H- O4 I& Q! I2 g4 w
6 u" Z$ U& H% L5 Q! _4 H  ^/ \* W
) c+ \  @3 Z; q$ ]5 o3 F4 y+ d
. k$ x, s4 Y& U4 u+ O2 A/ ]

0 G4 O( y) Q; ~8 U6 |; U" U$ i! F. l1 G; }) J& T  k# J
  `# O1 q1 r0 L' Y1 V  V

8 Q( O8 n( |9 W8 x- G; H1 W1 g$ Y# T2 T- K
. f  W0 @- G: U7 O# M: d8 s

1 r/ v+ E9 |% T5 n, a; x) S$ I" f9 x) D) c/ P! ^# G" ~
, a$ C* i. t" T& A8 M* u- B
e世乐趣  信息免费发布网  站长交流http://www.e467.com
+ F3 }- l: i) J; l1 ]8 ^! q1 `* s7 M) q4 I0 r
[qq]451205069[/qq]
- I$ `( A" b* a2 N互联星空-web.e467.com-所有空间支持免费试用、月付、年付伪静态,直接在网站后台开启,不需配置httpd.ini等文件,子目录/子域名绑定功能,一个空间可建多个独立子站,免备案主机,5元/月双线云主机15.8元/月,空间大小不等、价格高低有别,并赠送相应的数据库。淘宝交易地址[url=http://9376.taobao.com/]http://9376.taobao.com[/url]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
2
13#
发表于 2011-9-18 16:03:27 |只看该作者
真不知道,还有这么好心的楼主 支持
: _- k$ D; N& a) ~6 F7 F
3 T+ e# |% }4 g7 y. L% I1 ~6 v6 F2 k, h1 a5 a+ Q' A" J! J1 K
# f! g, [$ c2 \& ]
0 a% z$ [2 A" x0 {0 C2 ^7 ~; _* o% q

+ P" e( K0 Y' V2 L' g
; S4 {& L  m. L6 D' h+ S
3 E. @, j; n8 u& R( o  N
; i* W, n" ?$ E1 m8 @1 c$ C6 O
/ q( P8 K, Q0 @9 d* a% R! x3 L
+ f5 z9 j  L. K1 d  \6 e! L. ]4 K

; n* A% X* s0 n3 W2 ~2 U, |算王安装算量软件V9.0发布啦!
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

73

积分

小学生

Rank: 2

金币
39
积分
73
精华
0
主题
6
帖子
18
12#
发表于 2010-4-15 09:53:24 |只看该作者
我有详细的介绍去看看吧(www.jnxrzl.com)不明白的可以在问我。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

73

积分

小学生

Rank: 2

金币
39
积分
73
精华
0
主题
6
帖子
18
11#
发表于 2010-4-14 10:08:40 |只看该作者
制冷设备 有很多原因1、氟利昂渗漏2、管路不通(www.jnxrzl.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
59
积分
118
精华
0
主题
0
帖子
24
10#
发表于 2010-1-18 02:08:21 |只看该作者
在论坛看了很久这个帖子,很有意思,坚决顶起来!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
9#
发表于 2009-10-12 17:32:43 |只看该作者
关注一下!顶一个先!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
8#
发表于 2009-8-10 09:49:38 |只看该作者
先让压缩机转起来再说。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-10 09:49:38 |只看该作者
我感觉好像是四通阀串气的现象~!这样你可以打一下制热如果压力还是不高不低很可能就是四通阀串气
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-10 09:49:35 |只看该作者
感谢大师指点,还想问一下: 压缩机不启动 ,充注氟利昂怎么压力表显示8公斤, 看来是钢瓶的压力吧。 2 \  K, T7 r- i; N) W
按说压缩机不启动,低压管内压力也不会保持8公斤吧。 如果小于8公斤的话,应该能注入氟利昂的,
. i, m) K  e  G. H) B3 k6 p5 m夏天R22制冷工质的饱和压力应该在8-9公斤,说明压缩机没有运行,分体壁挂式空调器压缩机基本上电源都采用单相电,你先测量一下压缩机绕组电阻正常否,否则更换,如正常,用表测一下电容是否正常,否则更换,再钳上电流表开机看压缩机的运行电流,是否正常,否则更换,正常那可确认压缩机的效率变低(就是说没什么吸排气了,可以换新的了!)也需经确认.
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-10 09:49:34 |只看该作者
如果压缩机没有启动,高低压得压力应该差不多,在夏天应该在8-9公斤左右,冬天可能低一点,所以你的氟充不进去。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-10 09:49:34 |只看该作者
还是压缩机没能转起来的原因。更换电容使其转起来,再测低压压力及运转电流。感谢大师指点,还想问一下: 压缩机不启动 ,充注氟利昂怎么压力表显示8公斤, 看来是钢瓶的压力吧。! w7 i% ?: ?" Q
按说压缩机不启动,低压管内压力也不会保持8公斤吧。 如果小于8公斤的话,应该能注入氟利昂的。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-10 09:49:32 |只看该作者
压缩机的机械问题,换个压缩机
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-10 09:49:32 |只看该作者
还是压缩机没能转起来的原因。更换电容使其转起来,再测低压压力及运转电流。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
1#
发表于 2009-8-10 09:49:28 |只看该作者
可能是换相伐没有转换过来,仍然出于制热状态。