探讨多机头机组部分负荷时的效率问题
8 X. F% E0 P5 `: S一台四个机头(完全独立)的地源热泵机组,整机的电功率是680kw,能量调节根据目标温度由机组自行调节,分为12% 25% 37% 50% 63% 75% 87% 100%几档
/ g7 n4 d# q/ H2 A9 C) x1 W/ L问题是:根据运行情况可基本断定,对于每一个单个机头来说,只有50%和100%两个能量状态。但是我记得滑阀控制能量调节机构是无级调节的,可以在任意位置工作啊,为什么实际是挂挡的了?
. y. s+ g4 R+ Q; a( ~. t两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?
; ~. u5 c- c) ~, T假设,有一个单机头680kw地源热泵机组,蒸发器和冷凝器的换热面积正好跟前面这台四机头的四个冷凝器 四个蒸发器面积之和相等,那么,这个单机头的机组制冷制热效率、cop、耗电功率跟前面那个四机头机组有差别吗,哪一个更高?' ^. C% q& l" g' y

6 [/ V6 M( m2 G7 {! C" c/ z- S现在一种的说法是,对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的,期待权威的说法。也欢迎大家展开讨论。  U% Q) Q) m7 H8 r0 X  s+ p4 e; F7 V
谢谢!!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
13#
发表于 2009-8-10 09:50:36 |只看该作者
再来看看,还是没人 唉~~~~~~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
12#
发表于 2009-8-10 09:50:35 |只看该作者
多谢楼上解答!# Y( z& s9 s. g/ v0 E) l( D: w

0 Y8 S' J7 S# `0 y很简单的问题也搞那么复杂( b, l8 ~# P% a# T
1:运行几个机头,效率才是最高?7 S& o8 s! }9 ~& I4 ?9 D+ j
   回答:那当然得看什么负何下了+ a0 Y8 K! }8 }0 q# H$ T+ [0 b4 T
------------------------
* a; H0 t; S5 y$ m这个我已经说的很清楚了:“两个机头分别为50%能量,和一个机头100%能量,在机组控制盘上看来都是25%能量(因为有四个机头),这两种状态制冷制热效率、cop、耗电功率有差别吗,哪一个更高?”,如果一定要说什么负荷下,那就是需求负荷是一样的情况下。; H4 I# Y" X; T

! U+ _$ O' m9 b: E* m& F2:煤与电的经济性?5 q9 Y  u" ~7 A0 t& @
   回答:那还用说,当然是热泵机组经济,省钱啊。
1 Q/ g( |5 ^; p9 E4 Y---------------------------6 e* |. V) h# o( c) ?4 H; N
但是我看到过两种完全不同的结论,而且都是很肯定的语气,都貌似有道理,也许是算法不同吧。很明显,这个问题一定要有前提,就是电价和煤价还有锅炉的热效率等参数都要确定,而这些东西各地是有可能差距很大的。希望看到高手完整的计算过程。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
11#
发表于 2009-8-10 09:50:30 |只看该作者
很简单的问题也搞那么复杂' R4 |$ u( F1 X' {. b2 {6 K
1:运行几个机头,效率才是最高?9 O* D. |+ f2 u  i! i/ n2 T
   回答:那当然得看什么负何下了
8 L! {4 r& h1 \2:煤与电的经济性?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
10#
发表于 2009-8-10 09:50:29 |只看该作者
再提。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
9#
发表于 2009-8-10 09:50:29 |只看该作者
相信我这些问题也是很多暖通人士关心的问题,希望得到高手解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
8#
发表于 2009-8-10 09:50:27 |只看该作者
一个小问题:中国目前有多少地方实行了峰谷分时电价,电价高低的倍数有多少?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-10 09:50:27 |只看该作者
谢谢楼上提贴!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-8-10 09:50:26 |只看该作者
不是太难,也不是太简单,就是不知道怎么回答···········
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
5#
发表于 2009-8-10 09:50:25 |只看该作者
为什么没人理我????
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-10 09:50:25 |只看该作者
我还有个问题:
) ~1 A2 H/ D" T9 h5 w6 u在电价0.5元,煤是600元每吨,水源出水冬季稳定在14摄氏度,空调供水温度在46摄氏度,采暖锅炉的热效率是70%的前提下,4 t4 u/ A# I% A$ E4 }
水地源热泵的运行成本,或者说经济性,比起采暖锅炉来说,是高还是低呢?9 P9 A2 n" c4 \: K" P
不考虑对环境的影响和排污费用。人员工资成本影响不大,也不考虑。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
3#
发表于 2009-8-10 09:50:23 |只看该作者
谢谢荣昌老师!" d* e: e3 Z  q/ d6 Y0 y+ e
压缩比是指比容压缩倍数 还是压强压缩后的倍数?
2 o1 T7 h) s+ X9 Rcop eer的差别 网上看到两种完全不同的说法,到底哪一个对呢?
  P$ h8 w2 f" d我印象中螺杆机组的能量调节都是滑阀控制,10%~100%的无级调节,有档的调节确实没见过,请老师多解释。
' c: |4 I6 w$ j7 ~$ w$ @2 T( x( t( k: |% m; s$ e0 @
如果是二档(50%、100%)之分,因为都不在最高效率的70%~80%,那么50% 100%哪一个cop更高呢?
$ ]  I4 N$ Z+ c& U对于一台独立的机组,在冷凝温度和蒸发温度均不变的情况下,压缩机能量在70%~80%的范围是效率最高的 ,也就是cop最高,运行在100%满负荷的时候EER是最高的, 这种说法如果对,那么理论依据是什么,有详细的推导步骤吗?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
2#
发表于 2009-8-10 09:50:23 |只看该作者
1、至于你说的能量调节装置是否无级式的,可以在任意位置工作,我无从考证,我所接触的是油压式能量调节阀(油分配阀),有四档(25%、50%、75%、100%)、三档(33%、66%、100%)、二档(50%、100%)之分。不能任意调节。% e) i8 ~4 z4 M* f; e
2、对于使用一台与使用四台同功率的制冷机,效率哪个高?耗电哪个大?如果系统工况一样,尽管1台和4台的功率相等,使用一台肯定要比使用四台效率高,更具有经济性。因为每台机组的实际效率都只能在80%左右,电机功率配备都大于最大负荷工况,都有一定的余量,无功电流大。再由于操作调节的关系,工艺安装等因素,使用单台肯定要比四台好。
回复