离心机一般不允许只设计一台供应整个空调负荷。% i; B: y- r t
如果单台离心机占总负荷的40%以下,那么这台机器应该能够保证大部分时间) h- l! A7 N% [% m
在较高的负载下运行,这时候热回收是可行的。$ F: p2 J3 H% T/ r
但是从离心叶轮的设计上来讲,热回收时的设计冷凝温度比标准产品要高出5~10度
5 t5 S$ `5 n/ ] f7 Q. ~* ?, n2 b压力要高出1.4~2.9kg,这时候的叶轮效率下降值是相当大的
0 C, ]" d* P) R2 X& F0 v7 Y' _+ @它不像其它类型的压缩机,压差增大时不仅具有常规原因造成的效率降低,还有一个叶轮和扩压器效率的问题
3 {4 l& F% W7 |1 W6 O& i. ?& g. L再加上喘振的危害相当大。所以
- }" d' ?! ]7 Q* a( {我还是认为离心机进行热回收和冰蓄冷,是一种较为不妥的设计方式,这类速度型压缩机的特点决定了他的用途
9 D, e* l1 r& i3 E: `# A当然这样的项目本身也少。 |
|