- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
10P的空调机组的输出冷量到底应该是多少??9 @- W/ N6 s: P3 ]. Y# M
一台冷风机组,装备2台5P全封闭涡旋压缩机,, ]" [5 }6 b9 L
. N9 ?, |6 \3 |; c室内环境温度24℃,相对湿度50%,
1 v _9 s) e4 e' T* b机组蒸发温度约9℃,回气过热度7℃;
( @$ U: Z% j+ _7 O! {& C冷凝温度40.5℃,过冷度1.5℃! k3 {$ z8 Q! Q" C
此机组的冷量一般为多少?
6 Q) O% \, g" m1 v查压缩机的性能曲线,冷量至少31KW以上,
6 f9 R7 b5 U5 F* F# p. X可在焓差实验室检测,怎么才28KW?/ O$ E8 r. i A( U3 q
(实验室的检测也许存在一定误差)$ s( c& e7 n* K6 V
请教各位,你们的经验,这样的机组冷量应该是多少呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
性能图上的肯定达不到,你管路的设计直接影响机组的性能,设计冷量较性能图少了10%也很正常,要不然每个厂家的COP都一样了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
这是一个常识问题,不管用什么制冷剂,压缩机性能曲线算出来的冷量是没有考虑风机发热的,焓差法测出来的冷量是要扣除风机发热的,把压缩机性能曲线出来的冷量减去压缩机的发热就知道,实际差异不会有那么大。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
你的制冷剂是哪种?
1 W* U/ H' @, v, O而且单谈机组制冷量,不说机组的工作环境,那么这个制冷量是没有意义的。因为环境不同,机组工况不一样。
; o* m) g2 r* x( y; d1 Y压缩机的性能值都应该是在标准工况或者他们规定的实验工况下测定的,如果想进行验证,需保证在同样的外界环境下进行实验,或者转换成其实验工况下的制冷量(只需要一个公式,很简单就能实现)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|