一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
2 X& f* {, b: E" K$ d( m我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。; M! C4 M% f2 n0 ~* u' a
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:( s, i& e0 ~0 l* N3 Y* J9 X" \
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压); g: u8 b3 d) s$ i
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
+ d* G* F4 p$ t5 a2 S% { 机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-4-21
- 最后登录
- 2010-4-30
- 在线时间
- 4 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 12
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 4
- 积分
- 12
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 4
|
应该需要两级喷液,第一级85度打开,第二级95度打开,如果压缩机采用的是合成油排气温度95度长期运行没有问题,如果是矿物油那要注意点了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-4-13
- 最后登录
- 2010-4-25
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 20
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 5
- 积分
- 20
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 4
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-4-13
- 最后登录
- 2010-4-25
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 20
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 5
- 积分
- 20
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 4
|
近段时间是否充装过氟利昂,吸气端是不是存在漏气现象!制冷能力和从前相比效果好不好,排气压力有没有超高 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-10-8
- 最后登录
- 2010-3-10
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 58
- 主题
- 8
- 精华
- 0
- 帖子
- 16
- 金币
- 32
- 积分
- 58
- 精华
- 0
- 主题
- 8
- 帖子
- 16
|
建议你把过热度控制在6左右看看!~再个你液喷的量是用什么来控制的(液喷射膨胀阀还是直接一个电磁阀?) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-9-23
- 最后登录
- 2013-8-21
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 58
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 26
- 金币
- 32
- 积分
- 58
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 26
|
是不是感温包出了问题,压缩机一直全速运行,使排气温度升高, |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
出水温度45.1℃时排温95.2℃很不正常,R22机组排温应在80℃以下,所以问题不应在喷液降温上。从给出参数来看电子膨胀阀动作基本正常。检查检查冷冻机油。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
我也觉得楼主的冷凝水进水温度也太高了吧,先看哈原因吧. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
我认为是冷凝器脏了,高压对应的冷凝温度是50.64度,而冷却水出水是45.1度,你先清洗下冷凝器. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
冷却水温度高- c5 y( _( Q6 B+ j
制冷机组排气温度、及排气压力与冷凝器的冷却水有关看了你的材料认为还是冷却水温度高造成的。用户要求出水温度大于45度是不合理的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
回上述老师们!这是一台热泵机组,用户要达到使用要求,温水出水温度必须是45℃以上! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压); |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
/ g0 ~6 p. N7 ^, P冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。