) Q9 g7 y  @* y4 ]在今年的维护保养中,我们对离心机进行了保养,正常更换了油过滤器、回油过滤器、干燥过滤器,由于引射过滤器需要抽取制冷剂才能更换,所以就没有更换,包括冷凝器、蒸发器都进行了比较认真的机械清洗,对控制柜也进行了检查。由于用户讲前两年的时候就经常会报:扬程高、冷凝压力高等故障,所以这次我们也相当仔细的检查,在开机运转的过程当中,开机还没有运转就报冷凝压力过高,检查下来是由于接触器的辅助小接触器不良,后将8个辅助小接触器全部更换。开机运转起来,但不到十分钟又报冷凝压力高,当时H:810KPA,L:261kpa,冷凝器小温差2.3°c蒸发器小温差0.6°C,油压190kpa,检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。我靠,我都晕了,想想换了多少东西:辅助接触器、开机启动24vac继电器、油泵另加了辅助触点、排气压力开关、冷凝压力变送器,所以有关启动回路的元件我都更换了,最后又将启动模块拆下来检查,将有关的两个继电器测量检查,无恙。所以我们对这个机组已经无法可施了,特地向制冷高手求救,希望大家指点谜经。

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
22#
发表于 2009-8-21 19:07:29 |只看该作者
压机不转。既然压机是好的,你说的接触器也吸合,有没有这种可能呀,启动时只是1A吸了,1M没吸呀。个人觉得控制回路问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
11
精华
0
主题
0
帖子
5
21#
发表于 2009-8-21 16:55:32 |只看该作者
哈哈看来真愁着了,据你所说把高压短接了不报警,那么肯定是设置不对,或者检测到的压力不准。第二个问题检查主电源没有问题ken 15# ttdd
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
20#
发表于 2009-8-17 18:31:58 |只看该作者
用压力表检查实际压力,和显示压力是否相同。是否需要校正压力传感器。1R1互锁继电器是否工作正常(24VAC).谢谢给我们机会。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
31
精华
0
主题
0
帖子
9
19#
发表于 2009-8-16 21:12:35 |只看该作者
观望,学习中~~~
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
18#
发表于 2009-8-12 10:59:46 |只看该作者
帖子356 积分988 威望664  金钱3237
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
17#
发表于 2009-8-12 10:59:44 |只看该作者
30HXC电子膨胀阀问题- Y7 g6 u6 x5 i6 b  y) i4 r
有机组从开机到电子膨胀阀出现故障时的详细运行参数吗?, Q$ |, a. Y1 g# ?: J! V
液位传感器正常吗?蒸发温度是在逐步下降吧?冷冻油充注量可能过多吗?电子膨胀阀测试时能正常动作吗?冷媒充注量呢?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
16#
发表于 2009-8-12 10:59:43 |只看该作者
19XL热气旁通问题!
8 Z1 k' ]9 S5 r# H“开利19xl开机其它的情况正常,就是在这样的天气情况下,它还经常热气旁通”,蒸发压力好像偏低呀!?冷媒充注量正常吗?浮球阀动作正常吗?热气旁通的设定值是?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
15#
发表于 2009-8-12 10:59:42 |只看该作者
"检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。"- t3 |, t# v  H3 A/ g$ b. y. T- c
因为是短接了开了两天是正常的,在换了开关才出现再次的冷凝压力报警,建议你再次检查更换的压力开关和其相关的连接线路是否有松动!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
14#
发表于 2009-8-12 10:59:38 |只看该作者
今天还要去进行调试,现在有新问题了,开机星三角转换的时候压缩机不运行,交流接触器吸合,现在怀疑可能大的空气开关不好,测量压缩机正常
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
13#
发表于 2009-8-12 10:59:36 |只看该作者
我也在无锡 用约克离心现在高压运行才700多kpa 正常运行多少kpa 高压上的快不快 ? 高压逃脱设置太低了吧? 冷凝1200kpa 134a的高了 38度的天我们才900kpa不到
) E- X, q+ j" L3 N- k' b9 U
& V/ y! u% Z) n3 W& K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
12#
发表于 2009-8-12 10:59:35 |只看该作者
现发几张图片8 n$ `: o' I- a- }8 G# u6 `7 h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
11#
发表于 2009-8-12 10:59:34 |只看该作者
华东无锡市,蒸发器冷凝器都是刚清洗地,以前动过机组,主要是吸气过滤器螺帽开裂没法换需要将冷媒全部转移到冷凝器,后就移动操作了
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
10#
发表于 2009-8-12 10:59:33 |只看该作者
现在的天气应该不会达到热气旁通的地步。兄弟你是那个城市的???从简单的地方考虑会不会是冷凝水流动有问题啊?还有就是机组以前不知道动过没??会不会以前动冷媒了,结果导致空气进去了?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-8-12 10:59:31 |只看该作者
R134与R12差不多,高压也允许1300kpa保护。