冷水机冷冻水温差小什么原因?* X+ [5 K$ v- d7 i3 E) [8 ^& k

7 I. _) Q; A9 o# {/ L: R0 ~0 K冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
19#
发表于 2009-8-13 10:00:27 |只看该作者
蒸发器是干式的用物理清洗的话克垢行吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
18#
发表于 2009-8-13 10:00:25 |只看该作者
应该提供比较详细的参考数据如水的流量,冷水机组的吸排压力/温度等.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
17#
发表于 2009-8-13 10:00:22 |只看该作者
大家分析有道理,先检查试镜有没有泡,有泡,就表示缺氟!
) U" J* e0 J" m' w如果不缺氟,就表示换热器脏了,应当采用化学方法进行清洗,加入化学药物,清洗完后注意及时把药物清除,以免腐蚀换热器。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
16#
发表于 2009-8-13 10:00:17 |只看该作者
据楼主所说我想有两种可能:0 E& x8 l2 j3 [5 z8 z; A; R- P
1,冷凝器换热效果不是很良好。需改善冷凝器换热性能。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
15#
发表于 2009-8-13 10:00:16 |只看该作者
是否测试过水的流量
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
14#
发表于 2009-8-13 10:00:14 |只看该作者
此冷水机用什么制冷剂,以前的压力是多少?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
13#
发表于 2009-8-13 10:00:11 |只看该作者
系统运行低压偏低,可能是冷冻系统出问题,要么蒸发器堵!要么制冷剂少,检查查看高压和排温!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
12#
发表于 2009-8-13 10:00:10 |只看该作者
如果是刚装的机器出现冰水温度差小,那应该是冰水流量太大的原因.我在现场也碰到过.
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
11#
发表于 2009-8-13 10:00:07 |只看该作者
如果是系统粘泥造成的换热效果不好,或者细菌的原因,可以考虑从水箱底部排污或者用泵将水箱底部污泥抽走的办法。同时考虑加点杀菌剂使系统微生物较少,同时排污。如果是 钙硬的话,需要考虑系统清洗。4 J6 d  M- B3 @2 F& L
当然在机组产冷量正常的情况下。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
10#
发表于 2009-8-13 10:00:00 |只看该作者
壳管式的好洗.只是螺杆机用的大多是干式蒸发器,离心机用的都是壳管式.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
9#
发表于 2009-8-13 09:59:57 |只看该作者
那应该是蒸发器太脏,因为是开式系统,壳管式蒸发器怎样洗?是螺杆式冷水机!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-8-13 09:59:57 |只看该作者
进出水温差过小,
) J: R$ R; _+ N: t# Q一、就是就是机组的制冷能力下降,产冷量不足。比如:冷凝器或冷却塔的换热能力下降、等等
' f$ `. v4 O- @% ~* y- U  ~& B二、或者就是循环水流量过大造成。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-13 09:59:55 |只看该作者
如果是干式蒸发器就得大循环清洗了,洗锈泥很简单.花不了几个钱.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
6#
发表于 2009-8-13 09:59:50 |只看该作者
是什么机器,蒸发温度是多少>
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 07:23 , Processed in 0.099214 second(s), 23 queries .

回顶部