空调问题0 J' K& F# A4 P5 C7 ]
今天我的空调不制冷了,是奥克斯的,1.5匹冷暖型的,昨天晚上还好好的。今天叫人来修,他开机压机不转,外机启动电容好的,线路之间没有短路,然后他说是压机坏了?是压缩机坏了吗?

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-13 10:01:33 |只看该作者
如果是首先看室外风机是不是能启动。如能启动,此时要查压机的连线和压机线圈的阻值。若压机的表面很烫,会出现压机接线柱C和R,S间不通的现象。先用水将其降温,等冷却后再测量。此时应为RS的阻值等于CR加上CS的阻值。即RS=CR+CS。若阻值正常,启动时又有嗡嗡的响声,此时可用适当的木方垫在压机上面,用铁锤锤击木方,帮助启动。若压机能启动,但不吸气和不排气,要更换压机。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-8-13 10:01:32 |只看该作者
室外机和室外风机是不是同路控制。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-13 10:01:31 |只看该作者
确定压机是凉的,然后直接给压机通电,不转就坏了,反之则没坏。。。