蒸发器出口有雾出但不结冰是否正常?
/ O) K- C% ~, e6 B在维修过程中有一部分用户说加了雪种怎么没有雾出?我在这里请高人指点,谢谢咯!!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-1-29
- 最后登录
- 2010-5-1
- 在线时间
- 7 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 91
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 12
- 金币
- 72
- 积分
- 91
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 12
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-12-23
- 最后登录
- 2010-5-13
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 17
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 金币
- 4
- 积分
- 17
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-12-29
- 最后登录
- 2009-12-29
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 17
- 主题
- 2
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 10
- 积分
- 17
- 精华
- 0
- 主题
- 2
- 帖子
- 4
|
空调我家有了,我想问一下大家现在热水器那家好?用什么样的好啊? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-12-23
- 最后登录
- 2009-12-23
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 50
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 23
- 金币
- 25
- 积分
- 50
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 23
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
往往在维修时有很多用户提出各种问题,一时不好解答。, U9 ~9 p' K% A
有个朋友说是家里的柜机制冷效果不好,要帮忙看看,他一直说制冷效果不好是因为缺氟。我就用表打了打压,测了电流,看看机子的运行状况根本不缺氟,当我说不缺氟时,他又说邻居家的空调制冷效果不好加了氟就好了,就是缺氟。我仔细看了看,也没多说话,就把进风过滤网清清,然后发现出风量不是很大,怀疑蒸发器脏堵,就把蒸发器给拆了,后面几乎堵死了,用刷子干净后,好了,制冷效果也没问题了。可能扯远了,但有时候有的问题没法解释。呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
家用空调吹风出雾,是有一定前提的。1 P" K8 a) } x, X) r8 ?! h
1、进出口温差大,空气湿度大;
* E2 S I5 k C/ @2、开机时必须是内外机同步开始运转的;8 c/ p6 B, Y, ^6 V) Q
3、设计(配置)的蒸发面积略小于压缩机的功率;; P3 {! ]/ V2 \1 f. N/ p
4、系统氟量略微偏少。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
出风温度低于室内露点才能出雾。如果室内露点很低,怎么出雾?用是否出雾来判断机组的状态有点太不专业了吧? |
|
|
|
|
|
|
|
|