设为首页收藏本站
搜索
查看: 3577|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

螺杆多压机集控高效节能系统

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-18 09:43:59 |只看该作者 |正序浏览
螺杆多压机集控高效节能系统
: l  l/ f- J* `: f2 X" K大部份空调负荷无论是商场、酒店的中央空调负荷还是生产线所用的工业冷水机组负荷,始终都处于动态变化之中,为适应这种动态负荷的变化选用了多个压缩机或多个机组并通过人工的判断决定开启的机组(开启的压缩机则由控制器判断)数;
* j/ q9 N+ J( e% J! G8 [2 B/ ]螺杆多机头集控节能系统系指当水温降到设定值,二或二台以上压缩机因受温度控制而处于部份负荷运行时;在相近工况下为消除压缩机在部份负荷运行时低效率高能耗实现压缩机满载高效低能耗运行而采用的一种节能模式。螺杆多机头集控节能系统在通过统一负荷参数的采集并基于现代计算机控制通讯技术、基于螺杆压缩机模糊温控调节实现对压缩机、水泵集控实现多螺杆压缩机的全载高效低能耗运行以及最小化的运行机组、水泵;从而达到在不影响机组COP的前提下实现压缩机、水泵运行能耗的降低。8 o/ O$ a7 z3 O2 w3 d* M" c( H
螺杆多机头集控节能系统通过现有的主机控制器或外加的控制器对需要运行的压缩机、水泵的管理和控制;并合理分配需要运行的机组、水泵,避免了人工管理的盲目性和主观性,更最大化的避免了人工无法连续管理的盲区。' ?) ~! Z4 ^7 `; X0 ~! i# t
性能参数
9 K0 }2 `9 O8 F3 ca、        最大化压缩机高效全载运行
: G- \0 M! E. X1 }4 Rb、        最小化压缩机低效部份负荷运行
: O8 D  v9 n9 O) c/ v' |. mc、        模糊能量调节规律、水温变化趋势决定压缩机加卸载或机组的启停) Y; }1 I& L9 @2 T# M0 q  J
d、        压缩机、机组出力容量最优化控制功能----当出现多台机组中都有压缩机卸载时则优化为最少机组运行,以达到最大化节能。/ E+ G9 m1 ?  |3 d8 b: ]# q
e、        加载原则---能不启动第二台机组就不启动第二台机组" B) y; X5 m) y& o6 N* `/ g
f、        压缩机加载优先机组加载功能---即一台机组中压缩机没有加载完不会启动第二台机组7 F8 d7 f! C/ ]0 Q, t  u0 y
g、        压缩机卸载优先机组卸载功能---即一台机组中压缩机没有卸载完不会卸载第二台机组. ]: N+ S* U% `2 s+ n3 i5 g2 p
h、        大小机组的搭配运行8 V" F# j- \& g
i、        联动控制冷冻泵、冷却泵(井水泵、冷凝风扇)、冷却塔风机停机
7 F2 p5 C: G* Z# y) H& q  qj、        在相近工况下压缩机节能率可达16%;综合节能率可达30%;- e, S. E" X+ J
k、        所有集控压缩机均衡运行
# F# t) T* @9 _0 O+ G) \4 Q$ H# p6 i7 C. q0 ~# J7 F' }( o
特点:投资少,回收快;对于24小时连续运行的设备,五-六个月即可收回 2 A) x: z0 Y" z9 Q) O
应用" D7 J8 k9 q5 [, Z' Y4 F& u! {  \$ F# N$ T
1、水冷螺杆冷水机组* C9 U+ s; X8 C# J1 V7 `, x
2、螺杆式水源热泵机组
; S2 m& K; `' i$ g4 D5 [5 f" I3、风冷螺杆热泵机组+ U+ q# O1 U5 m
4、螺杆压机数为二台或二台以上

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
2#
发表于 2009-8-18 09:44:07 |只看该作者
有具体的参数和经济分析吗?那才是最重要的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 13:02 , Processed in 0.096506 second(s), 23 queries .

回顶部