其实我也想知道,我被前辈同事们灌输的是,在一般情况下:
3 _5 c) d; w6 F2 R水冷:蒸发温度=冷水出水温度-5℃(干式蒸发器),若是满液式蒸发器,则-2℃( V+ H& K7 N4 |
冷凝温度=冷却水出水温度+5℃
# t8 W. ?+ ?0 u风冷:蒸发温度=冷水出水温度-5~10℃
, s/ U2 o8 ]+ C" b1 s6 j 冷凝温度=环境温度+10~15℃,一般取15。
! w- k4 h& [, N" N- c' z冷库:蒸发温度=冷库设计温度-5~10℃" e# D6 ]( N* p; J: [2 A% S% P
这些±差值也不知道有没有什么依据,或者只是经验数据? |
|