设为首页收藏本站
搜索
查看: 5682|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

高压端常温

[复制链接]
lqylqy0001 该用户已被删除
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-3-4 10:06:05 |只看该作者 |正序浏览
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

2

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
27
积分
44
精华
0
主题
2
帖子
10
4#
发表于 2009-7-20 10:54:16 |只看该作者
高低压串气,或漏冷媒了。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

174

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
158
积分
174
精华
0
主题
0
帖子
12
3#
发表于 2006-10-30 19:07:57 |只看该作者

“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:

" S; M5 K& `4 \+ g: [! ^

第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。

7 p1 i( o8 B! z7 u [

第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢??

# e- n, S, _7 T. D

其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。

% H" l2 K0 f' X% D6 [& K9 a [em07]
回复

使用道具 举报

dys123 该用户已被删除
2#
发表于 2006-3-11 14:40:59 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-20 12:24 , Processed in 0.099739 second(s), 23 queries .

回顶部