单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油
- U: \( w/ G3 F单机815kw 空调双螺杆停机后,油位看不到油。起动后,油位正常。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-10-7
- 最后登录
- 2009-10-19
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 148
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 51
- 金币
- 74
- 积分
- 148
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 51
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
停机时看不到油肯定不行,开机时看到的只不过是油和氟的混合物。
: d' o% J4 x( o# L, m7 W) V5 Q# ?我见过这样的问题,因机组没有泄露过油,其实就是油再系统里没有回来。
( e6 }6 u4 K+ C. Q必须得把油抽回来!4 I+ P; h7 D# L* z2 X+ b
我是这样做的!把机组的50%运转时间加长,在50%运转时把系统的调节阀关小,关到低压压力往下降时就不要关了。转几分钟就停下。反复几次油就抽回来了。但一定要注意双螺杆压缩机一小时启动次数是6-8次不要过多启动。8 B8 l( c7 ]0 m& P' }
我用的时上海的控制器25%,50%,75%,100%四级加载运行时间可以调动。
1 `. y/ Z/ O6 ~3 m; m$ P不知你用的控制器是可不可调时间。
3 ~3 Q+ p+ I5 s' c2 \我用的机组是水源热泵双螺杆压缩机。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
这是正常现象,不必大惊小怪,原因很简单,是你的机组是空调机组,一般情况下是在正压下运行,你停机后过一段时间就能看到油位,或者说在你下次开机前能看到油位,多注意观察。机组只要在运行状态下正常,你就放心使用,不比杞人忧天。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
KEDO:不要误导别人,20秒反转时间太长了,要别人把转子卡死吗 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
机组停机后跑油,开机油位正常,就不会是缺油,如果有供油电磁阀的话,检查供油电磁阀,应该是供油电磁阀关闭不严。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
比较大的压机都有这一钟情况,是因压机停机反转引起的,是正常现象,不用担心,但反转时间不能太长,在20秒之内为正常,否则压机存在故障. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
停机油位无,开机有油位,主要是R22溶解。假如开启螺杆,油泵开,油压正常,问题不大;但半封螺杆无强制供油,开机前无油位还是比较危险的。但压缩机开启后有油位,问题不大。但谁能提前确认呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
有失油的危险!给JACK提供如下观察建议:油箱视镜中油面上部是否有较多泡沫,特别要观察机组减载时是否出现泡沫更多的情况;同时要观察压机声音是否比较沉闷,如果是的话,表明运行时油箱中实际上大部分是制冷剂,出现了液压缩,这可是要失油的。这种现象的原因是:1。油太多;2。制冷剂太多;3。阀门调节不好,造成吸气带液太多。
. v5 _& B! A' O2 w+ d8 [# u5 O另外,如果在负载较高时停机,也有可能出现这种现象。原因是:压缩机停机反转时间长,造成油中制冷剂大量快速蒸发,将部分油带回电机腔体内,然后下次开机你又可以看见油位了。如果是这种情况,不用担心。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
12楼的说的是,这么多的热心人提出的宝贵意见。你得让大家印证一下 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
楼主问题解决没有呀?解决了就应一声,别解决了还让人在这讨论呀. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
汉钟的机子,回油是慢点,可以试着在停机状态下将容调阀打开看一下回油状况. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
针对9楼网友的回答补充一句,我看你还是先测一下系统各处温度,因为开利的压缩机,特别像活塞机,它的油面太高时,高速运转的连杆与油摩擦,油温上升明显。汉钟的我想应该是螺杆机了,但是建议还是检测下。应该是 有不同的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
我觉得机组油可能多了,超过了视油镜范围,所以你看不到,而运行时又正常。
- Q! i* O- p+ _* N你可以在停机后观察视油镜,看油位是否上升,以确认! |
|
|
|
|
|
|