请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多# ?' Z4 m% M/ a% a, R
  d( [, @5 p" M( I
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
17#
发表于 2009-9-16 11:05:22 |只看该作者
其实,这个问题就跟普通的中央空调,为啥螺杆机比离心机多一样的原因:因为螺杆机制冷量的覆盖范围正好也是应用的较广泛的范围啊。这不是个技术问题,是个市场现实问题。溴化锂不能制取低温,所以不能用在制冷制冰方面,这是没办法的。活塞机呢,因为总体上用于空调和较高温度的制冷,在一定的冷量范围内已经被螺杆替代,所以也没啥用的了。小机器还有活塞的,但是很少用几十个千瓦的冰蓄冷项目吧。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
16#
发表于 2009-9-5 15:40:17 |只看该作者
冰蓄冷用离心机组的工程很多
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
15#
发表于 2009-9-5 15:40:11 |只看该作者
活塞,螺杆,离心都可以用作储冷,类型的采用取决于容量,乙二醇出口温度,效率,冷凝器类型和制冷剂。只是离心和转动螺杆式有较高的效率,出口温度在6.7度时制冷系数可以到5.9,-5.6度时可以到4;而活塞的效率较低,两种温度时制冷系数只能到4.1和3.2。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
14#
发表于 2009-9-5 15:40:08 |只看该作者
loushang的观点有点武断,只是螺杆比离心用得多,因为市面上的单级离心多。其实有二级以上叶轮的离心机或能变频就可以用作蓄冰,如特灵的CVHG或CVGF等厂家的机组。判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行。 $ t9 J0 O7 i( H2 h# Z) L/ Y: q
溴化锂不能用于蓄冰的主要原因是冷剂水(注意不是冷冻水)不能低于零度。说得有道理,支持。溴化锂不但不能用于蓄冰,而且不能制取低温冷冻水,如果要求5℃的水,溴化锂就不行了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
13#
发表于 2009-9-5 15:40:05 |只看该作者
loushang的观点有点武断,只是螺杆比离心用得多,因为市面上的单级离心多。其实有二级以上叶轮的离心机或能变频就可以用作蓄冰,如特灵的CVHG或CVGF等厂家的机组。判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行。
& n3 `3 P7 o3 [. `/ p溴化锂不能用于蓄冰的主要原因是冷剂水(注意不是冷冻水)不能低于零度。支持!特灵的三级离心机组本来就是可以用于冰畜冷的。能否用与冰畜冷,要看压比是否能够达到,也就是HUYM所说的畜冰工况。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
12#
发表于 2009-9-5 15:40:01 |只看该作者
新的技术,需要大家一块讨论!!继续!!!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
11#
发表于 2009-9-5 15:40:00 |只看该作者
判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行,学习中……
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
10#
发表于 2009-9-5 15:39:56 |只看该作者
为什么两种机型本身特别是改建工程(改为冰蓄冷)更容易呀.活塞就不具备这个优点?
1 V. G# b# ]  j离心式冷水机组根本就不能用于冰蓄冷。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-9-5 15:39:55 |只看该作者
两种机型本身特别是改建工程(改为冰蓄冷)更容易呀.你看活塞,就不具备这个优点.
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
8#
发表于 2009-9-5 15:39:53 |只看该作者
溴化锂机组用于废气、废热的石油、化工、冶金、轻工的多。它的优点还是不少的,运行平稳,噪音低,管理维护简便,能量调节范围广,可无级调节。欠缺的是:热效率低,冷却水消耗量大。但可以利用废热和太阳能。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-9-5 15:39:49 |只看该作者
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行在冰蓄冷中,多采用螺杆式冷水机组多,活塞式冷水机组也能用;
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-9-5 15:39:46 |只看该作者
关键在于选用以上两种机型,还有是相对别的机型更节能.更经济.
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-9-5 15:39:43 |只看该作者
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行
$ F5 J  |7 f4 H) t) [3 u- Q溴化锂无法实现双工况。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-9-5 15:39:40 |只看该作者
谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-25 01:06 , Processed in 0.105047 second(s), 23 queries .

回顶部