分析与检测:卸下室内机外壳,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,更换一个电控板试机运转8h后,重复上述故障。再卸下室外机外壳,测电控板各元件正常,更换室外机电控板后,运转6h仍然重复上述故障,与海尔技术中心联系后,仔细观察室内机的上方屋顶附近有一条高压线,怀疑受这条高压线的影响。因高压电形成的电磁场,可能使通信红色感应噪波电流。 O# ?) c' [; d' x维修方法:把多余的室内机、室外机两组的信号线放开,从线的中间对折后并绕成两个线圈,形状约6匝。可把通信线产生的噪波电流正负抵消。最后通电试机,故障排除。